22问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架允许荷载值为
脚手架荷载
标准是多少
答:
脚手架作业层上的施工荷载标准值分别为:结构架2.7kN/m2、装修架2.5kN/m2
。脚手架作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。脚手架是什么指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑...
脚手架要严控荷载,一般多立杆式
脚手架荷载
应不大于多少荷载,习惯取安 ...
答:
规范只有各种不同脚手架的搭设高度限制。
4.2.3条规定在同一跨内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得大于5.0KN/m²
;; 5.4.7条规定满堂支架的永久、可变荷载总和标准值不得大于7.5KN/m²、线荷载不得大于7.0KN/m。
钢管
脚手架
的设计
荷载
是多少
答:
三、计算专家论证限值时,采用设计值 1200X400梁模板线
荷载
=(0.75*0.4+(24+1.5)*1.2*0.4)*1.2+4*1.3+2*1.4 =23.05 kN/m> 20 kN/m 所以,要专家论证 120厚板荷载=(0.3+(24+1.1)*0.12)*1.2+4*1.3+2*1.4 =11.97 kN/m2 < 15 kN/m2 ...
砌筑工程
脚手架
材料堆放放
荷载允许值
是多少?
答:
砌筑工程脚手架材料堆放放荷载允许值是3KN/㎡
脚手架的验收、使用与管理:不准堆放成批材料使用3KN/㎡考虑,因此架子上不准堆放成批材料,零星材料可适当堆放。 脚手架指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。 举...
钢管
脚手架
每平方
荷载
多少公斤?
答:
钢管脚手架每平方米荷载标准值应当根据国标GB 55023-2022表4.2.4-1;
砌筑工程作业:3.0KN/m2,其他主体结构工程作业:2.0kN/m2
,装饰装修作业:2.0kN/m2,防护:1.0kN/m2。
脚手架荷载
是什么?
答:
脚手架荷载
的分类和
取值
5.1.1 作用于脚手架的荷载应分为永久荷载和可变荷载。5.1.2 脚手架的永久荷载应包含下列内容:1 脚手架结构件自重;2
脚手板
、安全网、栏杆等附件的自重;3 支撑脚手架之上的支承体系自重;4 支撑脚手架之上的建筑结构材料及堆放物的自重;5 其他可按永久荷载计算的荷载。5.1.3 脚手架的可变...
砌筑工程
脚手架
材料堆放放
荷载允许值
是多少?
答:
砌筑工程
脚手架
材料堆放放
荷载允许
值是3KN/㎡ 。原作业脚手架结构施工荷载标准值
取值为
3kN/m2,是根据主体砌筑用脚手架制定的。墙体砌筑作业时,脚手架作业层上需堆放砖块,摆放砂浆桶,甚至是推车,因此规定取施工荷载标准值为3kN/m2。随着科学技术的发展,现行的建筑主体结构施工工艺已发生了重大改变...
脚手架
施工
载荷
按均布
荷载
计算可分为哪几种
答:
承重架(结构施工用)3KN/m2、装修架2KN/m2。
脚手架
施工
载荷
按均布
荷载
计算可分为承重架(结构施工用)3KN/m2、装修架2KN/m2,装修与结构脚手架作业层上的均布治荷载标准值按规定采用。别的用途脚手架的施工均布活荷载标准值应按实际情况确定承重架(结构施工用)3KN/m2、装修架2KN/m2 ...
脚手架荷载
标准
答:
3kN/㎡。施工
荷载
应包括作业层人员、器具、材料的重量,结构作业架取3kN/㎡,装修作业架取2kN/㎡,定型工具式
脚手架
按标准值取用,但不得低于1kN/㎡。
按承重等级
脚手架
可分为哪几种
答:
其架面施工
荷载
标准值分别规定为3kN/m2和3kN/m2。2、防护用
脚手架
。防护用脚手架是指只用作安全防护的脚手架,包括各种护栏架和棚架。其架面施工搭设荷载标准值可按1kN/m2计算。3、承重、支撑用脚手架。承重、支撑用脚手架是指用于材料的运转、存放、支撑以及其他承载用途的脚手架,如收料平台、模板...