22问答网
所有问题
当前搜索:
自由口通讯协议
S7200 SMART
自由口
通信实例解读分析
答:
例如USS协议、Modbus协议等等都是特定的
自由口通讯协议
。S7200Smart自由口通信:1)自由口通讯硬件西门子S7-200smart系列PLC的自由口是基于RS485的硬件,采用正负两根信号线作为传输线路。两线间的电压差为+2V~6V表示逻辑'1':两线间的电压差为-2V~-6V表示逻辑'0'。西门子串口的插头是九针标准插头,...
485温控仪用
自由口协议
通信,怎样读取pv的值
答:
1、确定通信参数:包括波特率、数据位、停止位、校验位等。这些参数需要与485温控仪的设置保持一致。2、建立通信连接:使用串口通信方式,通过串口线将计算机与485温控仪连接起来。3、发送读取命令:根据
自由口协议
的规范,发送读取PV值的命令给485温控仪。4、接收响应数据:等待485温控仪的响应,并接收返回...
PLC
自由口通讯
的作用
答:
自由口通讯
是没有标准
通信协议
的,可自己规定。第三方设备大多支持RS485,所以通常叫做基于485的半双工自由口通讯。你所说的连电脑的意义在于,电脑相当于上位机,给你发送指令,你再将某些状态量上传供调试人员或用户观测使用。
...设置为
自由口通讯
模式,如果使用MODBUS
通讯协议
,要怎么弄?硬件要求和...
答:
硬件:S7-200或200CN的CPU一台,建议用224XP或226,保留一个端口PORT1用于程序调试与监控(或者使用EM277及PC ADAPTER编程电缆);DP总线连接器或485连接电缆一条;USB或232转485的串口转换器(没有可用的MODBUS硬件时);帮助文件:上官网下载Micro 'n Power v1.3的帮助文件;根据上述帮助文件中的示例...
西门子PLC串口
通讯
的几种方法
答:
最简单的情况只用发送指令 (XMT)向打印机或者变频器等第三方设备发送信息。不管任何情况,都必须通过 S7 PLC编写程序实现。当选择了
自由口
模式,用户可以通过发送指令(XMT)、接收指(RCV)、发送中断、接收中断来控制通信口的操作。2、PPI 通信PPI
协议
是S7-200CPU 最基本的通信方式,通过原来自身的...
2台西门子S7-200PLC
自由口通讯
,第一台先发送数据,发送完成后接收,接 ...
答:
你好 这个需要用自由口
协议
的;记得好像有协议库的,简单编程就可以通信;类似下面简单的程序,简单介绍 NETWORK1 LD SM0.1 // 第一次扫描 MOVB 16#09,SMB30 //
自由口通讯
模式:9600波特率,无奇偶校验,8个数据位 MOVB 16#7C,SMB87 //接收信息状态字节 MOVB 16#53,SMB88 //设置信息的开始...
西门子PLC之间的
通讯
是怎么完成的。
答:
S7-200通信最经济的方式就是采用PPI协议和
自由口通信协议
。对于S7-200之间进行通信,PPI协议又更适合——它比自由口通信的编程更简单!下面就对这个PPI通信进行说明——以2台S7-200通信为例,做一个实例。 设备配置:1台S7-200 CPU 226CN的PLC、 1台S7-200 CPU 224XP的PLC 硬件连接:原则上需要配备1条紫色的...
自由口协议
与MODbus协议有什么不同
答:
modbus
协议
是要按照它指定的数据格式发出数据,或可用它专用的指令简化程序;
自由口
需要用RS指令,按照
通讯
对象指定的数据格式发出数据。
西门子PLC226
自由口
通信是怎么通信的?
答:
应用
自由口
通信首先要把通信口定义为自由口模式,同时设置相应的通信波特率和上述通信格式。用户程序通过特殊存储器SMB30(对端口0)、SMB130(对端口1)控制通信口的工作模式。CPU通信口工作在自由口模式时,通信口就不支持其他
通信协议
(比如PPI),此通信口不能再与编程软件Micro/WIN通信。CPU停止时,...
plc都支持1939
通讯协议
吗,里面有自带的通讯链接吗
答:
市场上绝大部分的PLC都不支持SAE J1939
协议
,有些PLC及时带有CAN口,也仅仅支持CANopen协议。只有非常少的一些PLC,如深圳市矩形科技的N80小型PLC,可以采用自定义或定制的方式支持上述协议。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
modbus和自由口的区别
自由口通讯协议有哪些
自由通讯协议写法
1200自由口通讯程序
西门子1200自由口通讯协议
自由口协议和modbus协议
S7-200自由口通讯
自由口通讯协议指的什么
昆仑通态串口自由口协议