22问答网
所有问题
当前搜索:
薄钢板法兰风管
薄钢板法兰风管
应采用( )连接。
答:
【答案】:D 【精析】本题考查的是
风管
的安装与检测。风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和
法兰
外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。故此题答案选D。
风管法兰
标准风管法兰尺寸规格
答:
风管法兰
尺寸规格当风管为圆形
薄钢板风管
时,其直径≤140,法兰使用的材料为扁钢,其规格-20×4;当直径在150-280内时,法兰使用的材料为扁钢,规格为-25×4;其直径为300-500内,芬兰使用的材料为角钢,规格为L25×3;直径在530-1250内,法兰材料为角钢,规格为L30×4;直径在1320-2000内,法兰...
风管法兰
尺寸及相关介绍
答:
风管为矩形
薄钢板风管
,边长在≤630时,
法兰
使用的材料为角钢,规格为L25×3 ;当最大边长在800-1250内,法兰材料使用的是角钢,规格为L30×3 ;最大边长在1600-2000内,法兰材料为角钢,规格为L40×4。对于使用不锈钢做为材料的圆形或者矩形的风管,其直径或者最大长度≤280,法兰使用的材料为不锈钢...
急求!!!通
风管
道支架计算
答:
1、按照施工规范要求:
薄钢板法兰风管
,支吊架间距不应大于3米。在实际施工中,1000*320的风管支吊架的间距一般在2米左右,采用5#角钢为横担(考虑保温时,横担长度为1000+150),10~12的螺杆为吊杆(吊杆长度要根据风管吊装高度确定,可按1米考虑)。所以,可以按25个支吊架计算,每个支吊架含:5#...
用
薄钢板
制作
风管
时,风管与风管连接一般采用( )。
答:
C 答案解析:用
薄钢板
制作
风管
时,风管与风管连接一般采用角钢
法兰
。
镀锌板
风管
横担标准尺寸
答:
安装规定:德州丰硕空调设备有限公司生产的镀锌板
风管
1、镀锌板风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于 400mm,不应大于3m。镀锌板风管的支、吊架间距可分别延长至5m 和3.75m;对于
薄钢板法兰
的镀锌板风管,其支、吊架间距不应大于3m。2、镀锌板风管垂直安装,间距不应...
风管法兰
连接 简单的连接方法介绍
答:
l)、承插式
风管
连接:适用于矩形或圆形风管连接。先制作连接管,然后插入两侧风管,再用自攻螺栓或拉铆钉将其紧密固定,风管连接处的四周应一致,无明显的弯曲或褶皱;内涂的密封胶应完整,外粘的密封胶带应粘贴牢固、完整无缺陷。2)、
薄钢板法兰
形式风管连接:要求弹性插条、弹簧夹或紧固螺栓的间距不...
白铁
风管
安装工序及注意事项的详解
答:
4、
风管
支、吊架的安装应符合下列规定:4.1、风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于
薄钢板法兰
的风管,其支、吊架间距不应大于3m。4.2、风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定...
薄钢板法兰风管
制作与安装的介绍
答:
本图集适用于通风空调工程中工作压力为低压和中压系统、断面边长小于等于2000mm的
薄钢板法兰
矩形
风管
制作与安装。
利用碳钢
薄钢板
进行
风管
加工时,钢板厚度多少,宜采用焊接
答:
矩形
风管
及其配件的板材厚度不应小于下表的规定:焊接风管可采用搭接、角接和对接三种形式,焊缝位置如图所示:风管焊接前应除锈、除油。焊缝应融合良好、平整,表面不应有裂纹、焊瘤、穿透的夹渣和气孔等缺陷,焊后的板材变形应矫正,焊渣及飞溅物应清除干净。壁厚大于1.2mm的风管与