答:
量程调整通常是通过改变反馈系数F的大小来实现的
。F大,量程就大;小,量程就小。有些变送器还可以通过改变转换系数c来调整量程。2.零点调整和零点迁移 零点调整和零点迁移的目的,都是使变送器输出信号的下限倌(即统-标准信号的下限值)与测量范围的下限值I一相对应。在: Tmin=0时,为零点调整;在x...
压力变送器
的
量程
可以
更改
吗
答:
可以,
压力变送器
都有
量程
范围,在范围内
修改
是没有问题的 -1--5帕的量程范围是6帕,0-5帕的量程是5帕,在范围内,所以没有问题
...20ma(对应0-1.6Mpa)。程序
怎么修改
能把实际
压力
算出来?
答:
变送器
20mA时,PIW288=27648,MW100=27648-5530=22118;
量程
转换的块我猜测是把0至XSH的数线性转化成0至LCH的数,因此PIW(MW100)为0时,输出为0,PIW(MW100)=22118时,输出为1.6,也就是把4-20mA转化成了0-1.6MPa。
压力变送器如何
设置
量程
答:
(检测压力-零点压力)/(
量程压力
-零点压力)=(输出电流(I)-4)/(20-4)当检测压力为40KPa时 (40-20)/(100-20)=(I-4)/16 经整理,得 I=((16×20)/80)+4 I=4+4=8(mA)当检测压力为70KPa时 I=((16×50)/80)+4 I=10+4=14(mA)当
变送器
检测到...
压力变送器如何
校准
答:
先将
压力变送器
的测量端口与大气相通,然后调整变送器的零点调整旋钮,直到输出信号为零。三、
量程
校准量程校准是指将压力变送器的输出信号调整到标准压力下。在校准过程中,需要使用标准压力源,将标准压力信号输入到压力变送器的测量端口,然后调整变送器的量程调整旋钮,直到输出信号与标准压力信号一致。
压力变送器量程
0-100kpa可以调到0-10kpa吗
答:
压力变送器量程
0-100kpa可以调到0-10kpa。压力变送器的量程是指它能够测量的压力范围,一般由压力传感器和信号处理电路组成。如果需要将量程调整到更小的范围,可以通过调整信号处理电路中的增益或者调整传感器的灵敏度来实现。对于某些型号的压力变送器,也可以通过更换传感器头或者调整内部的机械结构来实现...
在dcs里可以改
压力变送器
的
量程
吗
答:
关注 展开全部 一般不可以的.
变送器
的
量程
要使用专用手操
器修改
.变送器和DCS内某一参数的量程要一致才能保证数据正确.你说的修改是修改DCS内该变送器对应的量程.而非变送器自身的量程. 本回答被网友采纳 3 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 其他...
这种
压力变送器怎么
调整,上面几个按钮都代表什么意思。型号b0803_百度...
答:
这四个旋钮是调整显示和
量程
的:Z1和Z:分别代表表头LED显示的量程下限值,和 信号输出的量程下限值(俗称零点)。S1和S:分别代表表头LED显示的量程上限值,和 信号输出的量程上限值(俗称满度)。
变送器
传感器
量程
-100-100KPa可以改为0-120kpa的使用量程吗?
答:
也可以,把表针从新定位一下,但是,超
量程
会对
压力
表零刻度和精度破坏。
西门子
plc200中
怎么更改
温度
量程
答:
西门子
plc200中
更改
温度
量程
方法:1、需要下载Scale指令库,并将其添加到您的PLC项目中。2、需要在您的PLC程序中调用Scale_In函数,并设置好相应的参数。3、需要在您的PLC程序中使用Output参数来获取转换后的温度值,并进行相应的处理或显示。