22问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器报f011
SIEMENS变频器报F011
,F015怎么解决?可以通过改变变频器参数解决吗?
答:
F011 报警意思:过电流 原因:1)编码器信号不好
,或丢转 2)主板上有一取样电阻烧,拆到既可,不影响。3)
变频器输出是否短路或有接地故障
4)负载处于过载状态 5)电机与变频器是否匹配 6)是否动态要求过高 五)F015报警意思:堵转 原因:1)P830=15,屏蔽掉此故障 2)编码器信号不好,或丢...
变频器f011
是什么故障
答:
1、负载问题:变频器f011故障是由于负载相对于变频器来说过重导致的
,当变频器驱动的负载超过其承受能力时,会出现过流故障,这种情况下需要检查负载是否过重,或者变频器的选型是否合适。2、加减速时间设置不当:如在加减速时出现f011故障,那么是因为加减速时间设置得过短或者设置得不合理,此时可以调整...
西门子
70
变频器报f
11故障什么原因
答:
F011是变频器过流故障
。1、可能是
你的负载相对于你的变频器来说,有点过重了
。导致变频器有时比较吃力。这属于电机与变频器是否匹配问题。如果是已经正常运行一段时间后才出的故障,则不是这个原因。2、建议你观察一下,是否是在加减速时或起停时出现如你所述的故障现象。如果是,则可以通过将变频...
西门子
6SE70CU板
报F011
怎么处理
答:
回答:西门子6SE70报F011故障,
说明装置由于过电流而关机
。 需要通过一下几个方面判断引起过电流关机的原因。
变频器输出是否短路或有接地故障
。 负载处于过载状态。 电机与变频器是否匹配。 负载是否动态要求过高。
西门子变频器
6se70显示
011
哪里坏
答:
属于变频器装置过电流关机故障
故障排除检查 1 变频器输出是否短路或接地 2 变频与电机功率是否匹配 3 负载处于过载状态 4 是否动态要求过高
西门子变频器
m430报故障
F011
什么意思
答:
一、
F
0011 故障表示电动机过温 。二、引起故障可能的原因:电动机过载,检查以下各项:1. 负载的工作 / 间隙周期必须正确 2. 标称的电动机温度超限值(P0626 -P0628 )必须正确 3. 电动机温度报警电平(P0604 )必须匹配 如果P0601=0或1,请检查以下各项:1. 检查铭牌数据是否正确(如果不...
西门子
6SE70CU板
报F011
怎么处理
答:
如果启动中显示
F011
,就是负载有问题,如果给电就显示F011,问题就不好说了,CUVC坏,IGD坏,IVI坏,PS2坏,霍尔坏,光纤坏等等,都有可能显示F011。一般在IVI和IGD损坏的时候多。
西门子
M440
变频器报F011
更换相同的变频器后还不见好请问是什么问题...
答:
进
变频器
之前是不是装有漏电保护开关
西门子
6SE70
变频器报
故障维修F029,
F011
,F026,F001,F002,F006维修,变频...
答:
西门子
6SE70
变频器报
故障的原因 F001:过流。F002:过电压。F006:母线过电压
F011
:电动机过温 F026:F029:在某相上存在UCE 关机1)有无短路或接地故障 包括电机.2)CU 板是否正确插入 3)IGBT坏.以上就是你提出问题的解答,如果还有问题就联系我或留下你的联系方式,记得把分给我。
西门子
6SE70
变频器
经常
报F011
报警无法复位只能更换CUVC板这是什么原因...
答:
接地问题。把控制地都去掉。电源地接柜子地排,