西门子变频器8526报警
西门子
G120 CU240E-2出现0. A
8526
的
报警
是什么意思?
答:
是不是有上位机在和变频器通讯?
这个报警的意思是变频器检测不到和上位机的周期性通讯
。
G120
变频器
显示R
8526报警
怎么恢复?
答:
现遇到一台设备,使用的
变频器
是G120,配的控制单元为CU250S 2PN的,运行一段时间报故障7801(电机过载),后经检查发现电机编码器联轴器断裂,经更换后再运行设备,但设备运行了3-5分钟就报故障
8526
(与上位控制器的通讯故障 ),经检查使用的网线没问题,相应的屏蔽措施也做了,请问为什么会这样的?...
西门子
驱动器一开机显示r
8526
怎么解决
答:
原因:不存在和控制系统的的循环连接 检查参数站名和站IP,检查网线是否正常连接,组态是否有问题
g120
变频器
A01697什么故障,怎样取消
答:
F07016 故障:电机温度传感器异常 F07086 F07088 单位切换: 超出参数限值 F07320 自动重启中断 A07321 自动重启激活 F07330 测出的搜索电流过
报警
A07400 VDC_max 控制器生效 A07409 V/f 控制电流限幅控制器生效 F07426 工艺控制器实际值被限制 F07801 电机过电流 A07805
变频器
: ...