22问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器f003报警
西门子变频器
升速过程中
报警f003
,该如何解决?谢谢
答:
欠电压报警
,检查以下各项:1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内。2.
检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低
。以上是说明书的东西,实际上你可以把加速时间设定长点一般可以解决问题
西门子变频器
故障代码
F003
是什么
答:
多数为电源不稳定或进线端电源谐波干扰造成
。1、
首先要检查电源电压是否稳定
,如果不稳定,那就需要采取电压稳定措施。2、如果是谐波造成的,可以加个进线滤波器,或者是进线电抗器来对谐波进行抑制 3、还有一种可能性,变频器就是变频器的硬件故障,比方说电压检测回路故障。
西门子
420
变频器
出现
F003
是什么故障
答:
F0003 UnderVolage-欠电压。
1供电电源故障2出现超出规定极限值范围的冲击负载
。检查一下各项1电源电压(P0210)必须在名牌标明的允许范围内2电源不允许出现短时的故障或电压降低3使能动缓冲(P1240=2)。电源是否出现短时的故障或电压降低?查一下故障记录。
西门子
MM440F0003故障怎嘛解决
答:
通过查看MM440的手册可以得知,
F003错误的意思是:欠压
。440手册给出的解决办法是:1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的 范围以内。2.
检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低
。使能动态缓冲(P1240=2)我觉得是你的电源进线离变压器比较远而设备的功率比较大导致的瞬时电压下降过大导致的。...
...
变频器
停车时间要求为零秒起停很频繁总是跳
F003
停机怎么办_百度知 ...
答:
首先你应该监测进线电压在报故障时是不是降很多,例如从380V降到300V或更低
。如果是这种情况,你就得
加大前级变压器容量
。还有可能是在制动时,由于制动电阻阻值太小,导致制动功率过大,把直流侧的电压拉低了,报故障,如果是这样就应该增大电阻阻值。
西门子
420
变频器
220时
F003报警
,380启动时A922
答:
楼主,你的
变频器
本来就是3相电供电,你怎么能改成220的呢。当然会报
F003
:电源故障了。A0922 变频器没有负载 ♦ 变频器没有负载。♦ 有些功能不能象正常负载情况下那样工作。不知道你的变频器的功率是多大的。可能是你的负载太小了吧。换一个和变频器一样功率大小的设备试试。P2...
西门子
420
变频器
报
F003
(欠压
报警
),如何调整变频器欠压报警的检测电压值...
答:
故障主要原因:是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。实例:一台DANFOSSVLT5004...
西门子
440
变频器
经常报
F003
怎么办
答:
防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使
变频器
跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压
报警
;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
西门子变频器
升速过程中
报警f003
,请问怎样解决?谢谢
答:
F003
是过载
报警
,检查电机功率够不够大,轴承是不是有问题。谢谢
我们公司用的是
西门子
430的
变频器
,一到打雷就报
F003
的故障。求高手解决...
答:
应该是过电压了,装避雷器 试试 我们公司是
西门子
一级代理商 主要经营西门子工业自动化的所有产品 并且有技术支持 北京顺通时代贸易有限公司 辛宝峰 电话:010-52383987 传真:010-52383377