西门子440变频器拆卸图
西门子变频器
mm
440
怎么拆开前盖板文字说明
答:
西门子变频器mm440
系列功率不同,外形框架大小也不同,所以拆开前盖板的方法也不同。只能提供
图片
了。点击可以看大图。
西门子变频器
外壳怎么拆
答:
西门子变频器
有塑料壳和金属壳,您应该问的是塑料壳,比如MM
440
系列的吗?以MM440为例:要先移除面板,拔出压接面板的卡扣;使用英制星形螺丝刀、内六角套筒,拆除右侧控制板和IO板、转接的三角形插针板。正面没有线路板后,进行下一步的塑料外壳移除。将风扇卡扣压下,取出风扇。将四周的六个卡扣...
西门子
MM
440变频器
控制电路共有多少个端子
答:
控制回路接线端子如图所示
西门子变频器
420怎么
拆卸
答:
西门子变频器420拆卸
需要1、使用一字螺丝刀。2、撬开I/O板右上角的卡子。3、即可拆卸下来。根据查询相关公开信息,得知拿下变频器之后就是各种接线端子,那是一种没有螺丝的接线方式,需要撬一下端子的一个洞才能接线。
西门子变频器
报警输出端子 MM
440
答:
可以将
变频器
启动端子5串进去,即24V-18-20-5再接另一台的18-20-5 具体接线原理见下面的线路图:
西门子440变频器
怎么在面板上监控(查看)电机电流?
答:
摁住Fn不放 5秒左右,左下角就会切换监控参数,电压,电流,赫兹等。 下图中现在是HZ
西门子
MM
440变频器
22KW上电就出现F0001报警
答:
F0001为过流故障。1、看
变频器
的功率、极数设定,是否与电机铭牌相似。2、检查输出端是否接地或者漏电。3、检查电流电测电路(电流互感器)是否损坏,导致给CPU传递错误的电流信号(检测方法为依次切断检测电路,按复位,看F0001是否能够消除)。
西门子440变频器
怎样实现远端按钮故障复位,按钮接那两个点?
答:
西门子440变频器
故障 首先测量三相进线电压是否在400V左右。然后进去引数设定里检视电压设定引数值,正常应该是400。如果都正常,就拆开变频器外壳,测量直流母线电压,此电压正常值在460-530之间,如果测量值在500V上下说明变频器的整流滤波储能电路没问题,出现此问题应该是直流母线检测电路误报所致,重点...
西门子440变频器
怎样接线
答:
1、必须拆除电容器。2、单相电动机的启动绕组和工作绕组需一致,就是不分启动绕组和工作绕组。3、把
变频器
输出设置最高电压为220V。变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。风机、泵类负载采用变频调速后,节电率为20%~60%,这是因为风机、泵类负载的实际消耗功率基本与转速的三次方成比例。当用户...
请教
西门子
MM
440变频器
电源输出端子的问题。
答:
9 和DIN1短接是正转,9 和DIN2 短接是反转 9相当于 CM / com 。+10V 0V AIN1+ AIN1- 是接电位器。可调电阻。L1 L2 L3接输入电源。也可以是接L和N输入 即 380V 220V 这就是
西门子
MM
440变频器
外部接线图。内部参数照变频器使用说明书修改。