规范对消火栓的充实水柱有何要求
消火栓充实水柱
长度是多少
答:
按照规范,
高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa
,且消防水枪充实水柱应按13m计算其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。同时,室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,...
消火栓
压力
规范要求
答:
室内消火栓栓口压力及消防水枪充实水柱的要求如下:1. 消火栓栓口动压力不应超过0.50MPa
。若超过0.70MPa,则必须安装减压装置。2. 在高层建筑、厂房、仓库以及室内净空高度超过8米的民用建筑等场所,消火栓栓口动压力不应小于0.35MPa。同时,消防水枪充实水柱的长度应按照13米来计算。3. 对于其他场所...
室内
消火栓
设计的
规范
是什么?
答:
答:(1)室内消火栓应设置在每层建筑物中,确保相邻消火栓的水枪充实水柱能够同时到达室内任何部位
。为了保证在一个消火栓受到火灾威胁时,相邻的消火栓仍能有效供水,每个消火栓应按一支水枪计算,因此推荐使用单栓、单口消火栓,而不是单栓、双口消火栓。对于高度小于或等于24米、体积小于或等于5000立方米的...
充实水柱
是什么?
答:
《建筑设计防火规范》
GB50016-2014术语中规定充实水柱是从水枪喷嘴起至射流90%的水柱水量穿过直径380mm圆孔处的一段射流长度
。充实水柱的确定要同时满足充实水柱的长度和流量,具体可查手册。
消防栓
水压标准规定
答:
法律分析:室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置
;2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不...
消火栓充实水柱
长度是多少?
答:
小于7米难以接近火源,大于15米反冲力过大。《水灭火》中写道:
充实水柱
是指喷嘴至密集射流90%的水量穿过直径38cm处一段密集射流的长度。《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014中指出:由水枪喷嘴起到射流90% 的水柱水量穿过直径380mm 圆孔处的一段射流长度。水柱长度 消防水流的有效射程通常用充实水柱表述,...
室内
消火栓
布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的
答:
《建筑设计防火
规范
》GB 50016--2006中规定:室内
消火栓的
布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪
的充实水柱
同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数...
《建筑设计防火
规范
》规定消防水压不得小于
答:
《建筑设计防火
规范
》第8.1.3条规定,室外消防给水系统在采用高压或临时高压给水时,必须确保在任何建筑物的最高点,水枪
的充实水柱
长度不小于10米。而当采用低压给水系统时,室外
消火栓
栓口处的水压,从室外设计地面算起,不应低于0.1MPa。施工安装方面,应依照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范...
室外
消火栓
栓口处的水压不应小于多少米
水柱
?
答:
《建筑设计防火
规范
》 8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪
的充实水柱
仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外
消火栓
栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
室内
消火栓
设置
要求
是什么?
答:
室内消火栓设置
要求
包括以下几点:一、所有设有消防给水的建筑物,在每层(除无可燃物的设备层外)都应配备消火栓。二、室内
消火栓的
布置需确保任何室内部位都能同时被两支水枪
的充实水柱
覆盖。
对于
高度不超过24米且体积不超过5000立方米的库房,可仅依靠一支水枪的充实水柱到达任何部位。充实水柱的长度应通过...