设计变电所的电器主接线
10/0.4kv
变电所的电气主接线
有几种形式?
答:
(一)有母线
接线
1. 单母线接线 所有电源进线和引出线都连接于同一组母线上。单母线接线适于出线回路少的小型变配电所,一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。2.分段单母线接线 ①两路电源一用一备时,分段断路器接通运行。②两路电源同时工作互为备用时,分段断路器则断开运行。3.双...
变电所电气接线
的主要形式有哪些?
答:
变电所电气主接线
形式主要有单母线接线、双母线接线、桥式接线、角形接线。1、单母线接线 单母线接线又分为有分段和无分段两种。这种接线方式适用于进出线回路数不超过3回,电源容量较小、负荷轻、用电量不大的小型变电所。2、双母线接线 双母线接线具有供电可靠、调度灵活、扩建方便等优点,但这种接线...
电气主
结线
设计
应遵循的原则
答:
设计变电所
电气主接线时所遵循的原则有:(1)符合设计任务书的要求;(2)要以国家相关的方针、政策、法规、规程为准则;(3)结合工程实际情况和具体的特点,全面、综合地加以分析,力求保证供电可靠、调度灵活、操作方便、节省投资的原则,设计出技术先进、经济合理
的电气主接线
。1.变电所主接线要与变电...
变配电所
电气主接线
有哪些形式?
答:
电气主接线
的形式有有母线接线、无母线的主接线。(一)有母线接线 1、单母线接线 所有电源进线和引出线都连接于同一组母线上。单母线接线适于出线回路少的小型变配电所,一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。优点:接线简单、设备少、操作方便、造价便宜,只要配电装置留有裕量,母线可以...
110kV
变电站电气主接线
简图
答:
110kV采用内桥
接线
,从图上看,许朱线504断路器和内桥500断路器是合上的,T朱党线502断路器断开,也就是许朱线带两台主变运行。两台主变容量都是31.5MVA,不同的是#2主变采用风冷,#1主变是自冷。
变电站
里主要
电气
设备有:母线、变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、控制...
变电站电气
常用
主接线
有哪些
答:
1、单母线
接线
。单母线接线又可分为单母线不分段接线、单母线隔离开关分段接线和单母线断路器分段接线三种形式。2、单母线带旁路母线接线。3、双母线接线。双母线接线又可分为双母线不分段接线和双母线分段接线。4、双母线带旁路母线接线。5、桥式接线。桥式接线又可分为内桥接线和外桥接线。
变电站电气
常用
主接线
有哪些
答:
500kV及以上,常用3/2
接线
,或者4/3接线;110kV及220kV,常用双母线、双母线单分段、双母线双分段、3/2接线;110kV终端
变电站
常用内桥接线;35kV及以下,常用单母线、单母线分段接线。
建筑
电气
知识:什么是配电
所主接线
图
答:
配电所(DistributionSubstation)的功能是接收电能和分配电能,所以其
主接线
比较简单,只有电源进线、母线和出线三大部分。1、电源进线 电源进线可分为单进线和双进线。单进线一般适用于三级负荷,而对于少数二级负荷应有自备电源或邻近单位的低压联络线。双进线可适用于一、二级负荷,对于一级负荷,一般...
变电所的主接线
的形式有哪些?
答:
(1)
主接线
方式:农村小型
变电所
一般为用电末端变电所,35kV进线一回,变压器单台容量不大于5000kVA,
设计
规模为一台或两台变压器。35kV进线可不设开关,采用单母线方式,出线一般不超过6回。接在母线上的避雷器和电压互感器可合用一组隔离开关,接在变压器引出线上的避雷器不宜装设隔离开关。另外...
变电站的电气主接线设计
图与电网的电气主接线设计图有哪些区别?_百度...
答:
变电站的电气主接线设计
图是变电站内电气设备主接线,主要包括各电压等级母线的接线型式、变压器的形式、进出线的条数、无功补偿的方式等。电网的电气主接线设计图是某个区域、县、市、地等电力网络示意图,包括发电厂、各变电站及其之间接线方式,一般表示是电力的主干网。见附图:第一张为变电站主接线...