22问答网
所有问题
当前搜索:
误上电保护
启停机保护
和
误上电
答:
启停机保护时发电机启动或停机过程中,配置反应相间故障的保护和定子接地故障的保护;
误上电保护是300MW及以上发电机组
,一般都要装设误上电保护,以防止发电机起停机时的误操作。对于在低转速下可能加励磁电压的发电机通常要装设反应定子接地故障和反应相间短路故障的保护装置。这种保护,
一般称为启停机保
...
什么是发电机
误上电保护
?原理是什么?
答:
发电机误上电保护是发电机启动或停机过程中,配置反应相间故障的保护和定子接地故障的保护
。原理:在发电机启动或停机过程中,由于操作上的失误或其它原因使发电机在启动或停机过程中有励磁电流,而此时发电机正好存在短路或其它故障,而此时发电机定子电压频率很低,许多保护继电器的动作特性受频率影响较大,...
发电机
误上电
后的现象
答:
发电机误上电的可能有两种情况:第一种是发电机磁路开关未合时误上电
,而汽轮机起机过程的绝大部分时间是花在磁路开关未合时;第二种情况是磁路开关合上后误上电。发电机盘车或转子静止时突然并入电网,定子电流(正序)在气隙产生旋转磁场会在转子本体中感应工频或者接近工频的电流,其影响与发电机并网运...
装设低电压
保护
应注意哪些问题
答:
1、启停机保护
有些情况下,由于操作上的失误或其它原因使发电机在启动或停机过程中有励磁电流,而此时发电机正好存在短路或其它故障,由于此时发电机的频率低,许多保护继电器的动作特性受频率影响较大,在这样低的频率下,不能正确工作,有的灵敏度大大降低,有的则根本不能动作。鉴于上述情况,对于在...
当发电机灭磁开关断开,
误上电保护
退出,发电机会异步启动吗?
答:
题目描述有问题啊,灭磁开关断开,即不灭磁了。你是想励磁起机,还是想说已经不励磁了但发电机误并网?
所有继路器都具有什么
保护
?
答:
5、对于断路器(开关),有断路器失灵保护、三相不一致保护、死区保护、充电保护、自动重合闸等。6、对于发电机,有发电机完全差动保护(纵差)(主保护)、发电机完全裂相横差保护(主保护)、发电机高灵敏单元件横差保护、发电机失磁保护、失步保护、误上电保护、
启停机保护
、过激磁保护、过电压保护...
发电机零起升压时失磁
保护
需要退出吗?其它主保护呢?
答:
1,锅炉点火,汽机拉真空,发电机及励磁系统转为热备用。2,汽机冲转,检查发电机
保护
均已投运,励磁柜投运。3,汽机3000转定速,合上灭磁开关。4,调节磁场电阻,发电机开始零起升压。5,零起升压速率不要过快,在50%额定电压处应作停留。6,发电机定子电压升至额定电压。零起升压结束。备注:发电...
发电机组主
保护
内容有哪些?
答:
定、反时限)
误上电
、励磁变过流、励磁变速断;
保护
分主保护和后备保护,发电机的主保护是差动,后备保护比较多规定所有电气设备不允许无保护运行,即机组运行前所有保护及自动装置都投用,必要时做相关联跳试验和核对定值 如需了解更多信息,欢迎登录相关网站:http://www.fdjdl.cn ...
求教一下发电厂发电机继保一些
保护
的原理性解释及相互关系
答:
16)
误上电
---就是不该送电的设备误送电。17)频率
保护
---使用的不多,是指根据系统频率而设置的自动减负荷(或其它)装置。18)程序逆功率---参考下一条,略有区别。19)逆功率---是一种防止汽轮机无蒸汽运行的保护,发电机有功功率倒进达到一定时间跳开发电机开关。20)发电机差动保护---属...
发电机主
保护
和后备保护都包括哪些
答:
发电机主
保护
:发变组差动(大差)、发电机差动(小差)、发电机横差。发电机辅助保护:失磁、失步、
误上电
、过激磁、启停机、低压记忆过流、负序过负荷、定子一点接地等等。发电机后备保护:失灵启动***(跳上一级开关的保护)意思是:当发电机保护动作后,结果发电机保护拒动或开关拒动,无法跳闸...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
误上电保护和启停机保护
误上电保护什么时候投退
误上电保护是怎么动作的
误上电保护判据
突加电压保护与误上电保护
发电机启停机误上电保护
闪络保护和误上电保护
发电机误上电保护作用
发电机启停机保护何时投退