22问答网
所有问题
当前搜索:
走道多少米要做机械排烟
新消防法规定室内通道超过
多少米要
设
机械排烟
答:
要看是什么建筑,
如果是工业建筑,高度大于32建筑的走道长度大于20米,其他工业建筑走道长度大于40米
。如果是民用建筑,走道长度大于20米。要设置机械排烟。
排烟
设施应该装在什么位置?
答:
1、长度超过20米
,且无直接自然采光或设固定窗的内走道;2、虽有直接采光和自然通风,但长度超过60米的内走道;走道的机械排烟系统宜竖向设置;3、面积超过100平方米,经常有停留或可燃物较多的无窗房间或设固定窗的房间;房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置;4、净空高度超过12米及12米以下且不具备自...
新消防法规定室内通道超过
多少米要
设
机械排烟
答:
按照现行《建筑设计消防规范》(GB50016-2014)规定,需要设置排烟设施对通道要求:民用建筑,
建筑中长度大于20米的疏散走道
,需要设置排烟设施
工业建筑,高度大于32M
的高层厂(库)房中长度大于20M的内走道,其他厂(库)房中长度大于40M的疏散走道,需要设置排烟设施。
...
m
的无直接自然通风内
走道
应设
机械排烟
系统。A.15B.20
答:
【答案】:B 本题考查的是
机械排烟
设施的范围。人防工程下列部位应设置机械排烟设施:①建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅;②丙、丁类生产车间;③总长度大于20m的疏散
走道
;④电影放映间、舞台等。故本题答案为B。
防烟
排烟
设施的设置范围?
答:
2. 除建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑外
,以下部位宜采用自然排烟系统的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室。3. 一类高层建筑和建筑高度超过32米的二类高层建筑中,以下部位应设置机械排烟设施:- 无直接自然通风或通风不足,长度超过20米的内走道。- 面积超过100...
防烟
排烟
设施的设置范围?
答:
(3)一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置
机械排烟
设施:①无直接自然通风,且长度超过20m的内
走道
或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。②面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。③不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。④...
机械排烟
的设置规范在建规高规中分别的规定是什么
答:
1、无直接自然通风、长度超过20平方米的内
走道
或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道;2、面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间;3、不具备自然
排烟
条件或净高超过12m的中庭。4、除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200平方米或一个...
小于30米的内
走道
直通室外,
需要做机械排烟
系统吗
答:
根据建筑设计防火规范,长度
大于20米
的疏散走道,是需要设置排烟系统的。所以,对于问题中所说的小于30米的内走道,是否需要排烟系统要看具体情况。如果是小于20米,那么是可以不设置的。如果是大于20米,则必须设置排烟系统。
走道
大于
多少
可以加防
排烟
?
答:
8.1.3.1 长度超过20m的内
走道
。8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置
机械排烟
设施:8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内...
什么是
机械排烟
量,有何要求?
答:
1、 高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:(1)长度超过20m的内
走道
。(2)面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间。(3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。、2、 机械加压送风和
机械排烟
的风速,应符合下列规定:(1)采用金属风道时,不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
多长的走道需要做机械排烟
走道什么情况下必须机械排烟
走道最小排烟量是多少
机械排烟与自然排烟
机械排烟和自然排烟的区别
内走道排烟要求
超过20米的内走道排烟
宾馆内走道排烟要求
机械排烟风机