22问答网
所有问题
当前搜索:
走道超过20m自然排烟
室内疏散通道总长
超过20米
了,需要设置
排烟
设施吗?
答:
疏散内
走道
,
超过20m
的,都需要设置排烟设施。当然,排烟设施分为
自然排烟
及机械排烟。具体看你建筑平面状况
走道大于
多少可以加防
排烟
?
答:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度
超过20m
的内
走道
或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。8.4.1.3 不具备
自然排烟
条件或净空高度超过12m的中庭。8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各...
宾馆走廊22米2头设
排烟
窗户可以吗?
答:
建筑设计防火规范要求,
走道
长度
超过20m
的需要设施排烟设施。排烟设施分为机械排烟和
自然排烟
。自然排烟的净开窗面积不小于走道面积的2%-5%。自然排烟窗的高度:自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高...
室内疏散通道总长
超过20米
了,需要设置
排烟
设施吗?
答:
民用建筑,建筑中长度
大于20米
的疏散
走道
,需要设置
排烟
设施 工业建筑,高度大于32M的高层厂(库)房中长度大于
20M
的内走道,其他厂(库)房中长度大于40M的疏散走道,需要设置排烟设施。
娱乐场所
走道超过
多少米必须设置防
排烟
答:
内
走道超过20m
,且没有
自然排烟
条件的;如有自然排烟条件,但是内走道超过60m也是需要设置排烟设施。防烟一般是设置在合用前室、疏散楼梯间,如果这两处能满足自然排烟要求的话,也不用设置,否则需要设置机械防烟设施
防烟
排烟
设施的设置范围?
答:
需要设置防烟、
排烟
设施的部位如下:(1)一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:①长度
超过20m
的内
走道
。②面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间。③高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。(2)除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100...
消防工程
排烟
问题
答:
长度
大于20米
就需要有
排烟
设施,也就是你说的排烟窗,任意一点距离到排烟窗距离不应大于30米。20米是一个开始有排烟设施的距离,30米是一个排烟窗这个设施能控制的最大距离。如果这个
走道
59米,你的两个排烟窗位于走道两端,走道正中位置到每个排烟窗的距离都不大于30米,就不用机械排烟,如果总长度...
内
走道
南北两侧为房间,东西长度
超过20米
,走道中间有一疏散楼梯,是否需 ...
答:
超过20米
的无
自然
通风的过道必须设置机械
排烟
。
高层民用建筑
排烟
系统的开启面积要求有哪些
答:
1、 高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设
排烟
设施:(1)长度
超过20m
的内
走道
。(2)面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间。(3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。、2、 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:(1)采用金属风道时,不...
关于酒店通道防
排烟
系统的设置
答:
二、长度
超过20m
的内
走道
;面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间;高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。可以考虑
自然排烟
的地方:可开启外窗的净面积大于需设置防排烟场地面积的2%~5%。高层建筑长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。