输电线路的电压损耗怎么算
电压损失怎样计算
答:
U损耗=丨U1丨-丨U2丨
。所谓“电压损耗”,就是指输电线路首端电压的模和末端电压的模之差。例如,当首端电压为115kV,末端电压为110kV时,电压损耗为5kV。电力网中,任意两点电压之间的代数差称为电压损耗。用△U表示如下图所示,电压损耗是AD线段的长度,但是当δ较小时,AC≈AD,所以可以近似认...
潮流
计算电压损耗
公式
答:
电压损耗=2πfrv*10^-3
。根据查询百度百科得知,潮流计算中电压损耗的公式如下:电压损耗=2πfrv*10^-3。其中f为电网频率(Hz),r为输电线路电阻(Ω),v为线路电压(kV)。潮流计算是电力系统分析中的一种重要技术手段,主要用于确定系统的运行方式、检查各元件是否过压或过载、提供继保整定依据、...
输电线路
中
的损耗
?
答:
输电线路
中
的损耗
叫做输电损耗或者
线路损耗
,指当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。电能通过输电线路传输而产生的能量损耗,简称线损。电力网络中除输送电能的线路外,还有变压器等其他输变电设备,也会产生电能的损耗,这些电能损耗(包括线损在内)的总和称为网损。线损是由电力传输中有功功...
什么是
线路的电压损耗
、功率损耗和电能损耗?它们和那些因素有关?_百 ...
答:
电压损耗就是指输电线路首端电压的模和末端电压的模之差。
U损耗=丨U1丨-丨U2丨
。电能在传递的过程中,会因为导体的内阻而消耗部分能量。因为导体(如导线)的内阻,那么导体离传导输出点越远电压下降就越明显,就会会一部分电压降,因此会出现电能在传导过程中产生电压和功率的消耗。
输电线路
中
的损耗
?
答:
根据高压输电线的横截面面积和总长度计算出总电阻,再乘以电流的平方即是损耗功率
,它与负载大小有关,在用户方的有效负荷功率一定的情况下,高压输电线的电流与电压成反比,即p=i*u,因此高压输电线的电压越高,流过高压输电线的电流就越小,线路损耗就越小,这也就是要用高电压进行输电的原因(...
电压损耗
、电压偏移和电压降落有什么区别
答:
4电压损耗在近似计算中为电压降落的纵分量【<110kV],电压损耗反映了首末端电。所谓"电压损耗",就是指输电线路首端电压的模和末端电压的模之差。
U损耗=丨U1丨-丨U2丨
。所谓"电压偏移",就是指网络的实际电压与额定电压的数值之差。电压偏移也有数值,且常用百分值来表示。产生电压偏移的主要原因是...
某小型水电站输送功率为20KW,
输电线路
总电阻为6欧姆.(1)若采用380V电 ...
答:
= 20000 5000 A=4A ,则
输电
线上
的电压损失
为:△U=IR=4×6V=24V,降压变压器的输入电压为:U 1 =U-△U=5000-24V=4976V,则用户得到的电压为: U 2 = 1 22 ×4976V=226V .答:(1)输电线上损耗的功率为16600W;(2)用户得到的电压为226V.
10kv高压电缆线
电压
降
怎么计算
?
答:
LGJ-240/30的电抗为0.145Ω/km,LGJ-120/20的电抗为0.2345Ω/km,假设线路首端电压为10.5kV,因此前段12km所流过的电流为8200kVA/1.732/10.5=450A。实际应用 10KV高压电缆需要5公里的距离,到末端会有电压降。凡是输电线路都会有
电压损失
,电压损失就是电压降。凡是
输电线路的
导线都是有电阻...
...如输为220v,到线上的损失功率和
损失电压
各是多少?
答:
电压损失
=IR = 250 * 0.4 =100V 2、因为P =55kw又U =2200V,故I = 55000/2200 = 25A 又P = I^2r = 0.4*25^2 = 250w 电压损失 = IR = 25 * 0.4 = 10V 切记不可用P = UI
计算
,因为
输电线路
上损耗的是热功率,热功率公式为P =I^2R 这也成为了让你们知道,为什么要用...
初中物理电学,
计算输电线路
上的电能
损耗怎么计算
,最好能举个例子说明...
答:
根据电流和电阻
算电损耗
Q=I²R=250J (不能用欧姆定律哦,要不然I算出来就是I=U/R=20A了 ,因为这里是先有电流的,无论电阻多大,发电厂出来的电流已经是5A了,和你电阻多大无关,只和输出
电压
有关哦~)同样的,如果输出电压提高一点,提高到1000V,
电线
电阻还是10欧姆 根据功率和...