22问答网
所有问题
当前搜索:
过激磁过励磁一样吗
急求!!!什么是
激磁
电流,什么是
励磁
电流!如何产生的!
答:
不同版本的书籍中的不同叫法,实际上是
一回事
。都是给电感类负载提供驱动电流的。关于如何产生,应根据实际要求,既然需要
励磁
电流那肯定要激励一个电感类的器件产生磁场,那么这个电感类的器件应该有相应的技术指标,比如:输入电压,电流,频率等。可根据需要产生。至于是何种波形,一般是正弦波或者是脉冲...
“
励磁
电流”和“
激磁
电流”是
一回事吗
?
答:
是
一回事
,两种说法而已。
变压器
过激磁
保护
答:
变压器
过激磁
保护:也叫变压器
过励磁
保护。当发电机或变压器发生过励磁故障时,铁芯的工作磁密升高导致其出现饱和使得铁损增加。铁芯饱和还会使漏磁场增强,漏磁通在穿过铁芯表面和相应结构件中引起的涡流损耗也相应增加。由这些附加损耗引起的温升有可能导致设备绝缘的损坏。 由于现代大型发电机、变压器的额定工...
什么是发电机
过激磁
保护?
答:
过激磁
保护分高、低两段定值,低定值经固定延时5s发出信号和降低励磁电压,降低励磁电压、励磁电流的功能暂未用,高定值经反时限动作于解列灭磁。反时限延时上限为5秒,下限为200秒。原因:1、发电机启动过程中,转子在低速下预热时,若误将电压升至额定值,则因发电机和变压器遭受低频引起
过励磁
。2、...
over excitation的意思
答:
over excitation 英 [ˈəʊvə(r) ˌɛksɪˈteɪʃən] 美 [ˈoʊvər ˌɛksaɪˈteɪʃən]网络
过激磁
;
过励磁
...
变压器的保护方式有哪几种
答:
大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。三、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。四、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。五、过负荷保护:保护对称过负荷,仅作用于信号。六、
过励磁
保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。
什么是发电机
过激磁
保护
答:
因此,大容量变压器应装设
过激磁
保护。对于300MW及以上发电机,当发电机与主变压器之间无断路器而共用一套
过励磁
保护时,其整定值按发电机或变压器过励磁能力较低的要求整定。当发电机及变压器间有断路器而分别配置过励磁保护时,其定值按发电机与变压器允许的不同过励磁倍数分别整定。
发电机为什么要装设
过激磁
答:
因为电气负载绝大部分是电感性负载,所以发电机必须呈现电容性与负载互补,必须使发电机工作在
过励磁
状态。
“电气自动化”的毕业设计和论文!
答:
发电机(变压器)会由于电压升高或者频率降低而出现
过励磁
,发电机的过励磁能力比变压器的能力要低一些,因此发变组保护的过盛磁特性一般应按发电机的特性整定。
过激磁
保护反应过激磁倍数而动作。过激磁倍数定义如下: B U/f U* N= = = Be Ue/fe f* 其中:U、f――电压、频率 Ue、fe――额定电压、额定频率...
发电机、升压变
过激磁
曲线
答:
大型变压器的
过激磁
能力变化较大,各国给出的变压器耐受过激磁能力的过激磁倍数曲线差别较大。为了更好的利用变压器本身的耐受过激磁的能力,避免过早或过晚切出变压器,需要开发一种变压器反时限过激磁保护。对于变压器的过激磁情况,比较典型的过激磁倍数曲线是德国标准VDE-0532/8.64、GE公司和西屋公司等...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
过激磁是什么意思
发电机过励磁
发电机过励磁需要减负荷吗
发电机过激磁现象影响什么
过励磁是什么意思
电网电压高发电机过激磁
发电机过励磁是什么意思
发电机过励磁相位
过励磁是不正常运行状态吗