22问答网
所有问题
当前搜索:
过载整定的计算公式
煤矿井下供电过负荷
整定
是如何
计算
的?请高手指教。
答:
过负荷整定对应不同的开关是不一样的,具体来说,
1、启动器过负荷(过载)整定=负荷额定电流
。2、总、分馈电(移变二次侧)过负荷(过载)整定=需用系数×电机额定电流和。3、移变高压侧过负荷整定=移变一次侧额定电流(和)。
整定
电流如何
计算公式
答:
――1、三相电动机的额定电流为:Ⅰ= 17 KW ÷(1.732 × 380 × Cos φ × η )。
公式
中 Cos φ 为功率因数, η 是机械转换效率。因功率因数、效率均未知,就以经验公式为 “千瓦乘 2 ”
计算
,额定电流约为 34 A 左右。――2、三相电动机的热继电器
整定
值,一般为额定电流的 1.1...
整定
电流值如何
计算
答:
因是真空开关,
过载整定按负荷的额定电流计算:只要大于或等于50×1.2=60a即可
,1.2是计算额定电流的经验系数.将过载旋钮转至0.5倍.即120×0.5=60a.短路保护按额定电流的8-10倍整定:8×60=480a.
继电器的
过载
保护
公式
是什么?
答:
过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。电流继电器动作按保护装置选择性的要求,...
...请分别使用估算法和
公式
法
计算过载
电流
整定
值?(效率按照0.85计算(1...
答:
负荷为200kw的电机用估算法
计算过载
整流值为200X2=400A,用
公式
法计算I=p/1.732Ucos∮=220000/1.732x380x0.85≈393A你可以根据这个数值来计算。一般情况下都要比这个数字加百分之五来计算,以防意外。
控制开关
整定
里的过负荷整定值和短路电流整定值是怎么
计算
的
答:
jdb具有
过载
延时,可以跳过启动电流,可以 按额定电流
整定
,整定为13a 380v 电机的额定电流经验
公式
为功率(kw)×2 1140v 电机的额定电流经验公式为功率(kw)×0.66 6kv 电机的额定电流经验公式为功率(kw)×0.1 10kv 电机的额定电流经验公式为功率(kw)×0.58 所以该个开关的电流整定值为:...
整定
值
计算
答:
估算值:按最大的一台设备电动机启动电流
算
,看你是什么启动设备了,带多大负载(如果是变频器或软起动器,启动电流很小),如果是直接启动,电流就大多了,最好不要和其他电机一同启动。也可用电流表测量干线,看电机启动时电流是多少,然后就
整定
多少。仅供参考。
过载
系数
公式
答:
过载
系数
公式
:允许超过最大载荷的载荷量/最大载荷。它不是绝对值,要看电动机的工作环境温度,如果环境温度在40度左右,只能按照额定功率使用,如果在零度左右,可以在1.1--1.3内使用,如果超出了,会导致绕组温度过高而烧毁。要是继电式的就是按倍数
整定
,380v的按1。2倍正,当然还要实际看看 ...
10kv高压电机的保护
整定
如何
计算
答:
其整定值为电机的额定电流或大于等于
整定计算
电流值(990除以1.732再除以电压10kv),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路保护整定,不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设备安全;短路整定电流值大于等于电机启动电流或5-7倍的
过载
电流值。
煤矿馈电
过载
和过流
整定
区别
答:
也有
公式
,短路公式:Id(2)/Iz>=1.5[说明:ID(2)是两相短路值,IZ(我们这边经常写成ID)是短路整定,大于等于1。5倍。 过流:Iz<=Ie Ie保护器
过载整定
(我们这经常定Ig)小于等于系统设备运行电流。上面说的是电子保护整定方法。还有些老矿用的是电磁式的,还有保险丝的,整定不同。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
过载整定值
过载整定系数
过载整定倍数怎么计算
变压器过载整定计算公式
过载保护整定计算
过载电流怎么算的
煤矿额定电流计算公式
短路整定怎么计算
商压智能开关电流整定值计算