22问答网
所有问题
当前搜索:
连续单向板的厚度与跨度之比
现浇楼板
厚度
答:
1.跨度小于1500mm的屋面板厚度大于等于50mm
2.跨度大于等于1500mm的屋面板厚度大于等于60mm 3.民用建筑楼板厚度大于等于60mm 4.工业建筑楼板厚度大于等于70mm 5.行车道下得楼板厚度大于等于80mm 此外,为了保证刚度,单向板的厚度尚应不小于跨度的1/40(连续板),1/35(间支板),以及1/12(悬臂板...
楼板
的厚度
答:
现浇楼板厚度和板的跨度有关,一般来说,
单向板(长宽比≥2)厚度为跨度(板的短边长度)的1/30
,双向板(长宽比<2)厚度为跨度(板的短边长度)的1/35。但最小厚度不宜<100mm,因为板内可能有管线通过,板厚太薄,容易在有管线的地方开裂。阳台和卫生间的板厚不宜<80mm,因为此处往往没有...
楼板
跨度
的如何设计?
答:
板跨度与楼板厚度没有严密的数学关系。
一般办公、住宅楼的板初步设计厚度约为跨度的1/30~1/40之间
,综合考虑房屋用途荷载,厚度必须满足GB50010-2010规范的构造规定,经计算后应满足承载能力同时满足正常使用(挠度、抗裂的验算)。尽量每层统一。
框架结构12层楼房楼板应该多厚较好
答:
一般单向板厚度不小于跨度的1/30
,且板厚不宜小于70mm,跨度大于4m的板应适当加厚。双向板不小于最小跨度的1/40,且板厚宜80mm~160mm。详参《简明钢筋混凝土结构构造手册》2.1节内容。参考资料:《简明钢筋混凝土结构构造手册》
板的
跨
厚
比怎么算
答:
跨厚比是两边梁的中轴之间的距离除以板厚;对于四边支撑的板,跨厚比是板的短边长度除以板厚
。根据规范,板的跨厚比,钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。
如何确定楼板
厚度
?
答:
另外
单向板板厚
不小于1/30L,双向板不小于1/35L,且楼面板最小厚度不小于90mm,屋面板最小厚度不小于100mm。相邻现浇
板的板厚
不应相差30mm以上。在混凝土浇筑前应做好现浇
板板厚度
的控制标识,宜每1.0~1.5平方米设置一处。浇筑时应分段分片进行,分片面积不宜过大,且楼板的虚铺厚度应略大于板厚...
用PKPM建模,怎么确定楼板
的厚度
?
答:
据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)9.1.2条 双向板的板厚不小于
跨度
的1/40;
单向板的板厚
不小于跨度的1/30。无梁支承的有柱帽板不小于1/35,无梁支承的无柱帽板不小于1/30。“跨度”指的是较小的板宽 《高规》3.6.3条,一般楼层现浇楼板
厚度
不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜...
超市楼板
的厚度
的规定是多少?
答:
这个与楼板的形式和梁板
跨度
L有关。1、
单向板
——单跨简支——H大于等于1/30L;单向板——多跨
连续
——H大于等于1/40L。以上两种形式的板同时满足H大于等于60MM。2、双向板——单跨简支——H大于等于1/40L;双向板多跨连续——H大于等于1/50L。以上两种形式的板同时满足H大于等于80MM。3、悬臂...
楼板
厚度
怎么确定,求详细的计算步骤。
答:
单向板板厚
不小于1/30L,双向板不小于1/35L,且楼面板最小厚度不小于90mm,屋面板最小厚度不小于100mm。相邻现浇
板的板厚
不应相差30mm以上 钢筋混凝土现浇楼板:当承重墙的间距不大时,如住宅的厨房间、厕所间,钢筋混凝土楼板可直接搁置在墙上,不设梁和柱,
板的跨度
一般为2—3米,
板厚度
约为70—...
下列关于板式楼板说法正确的有( )
答:
【答案】:AE 教材P47~48。A答案,正确;B答案,
单向板的厚度
一般为
跨度
的1/40~1/35,且厚度不小于80mm;C答案,单向板是指长短边的比值不小于3的板,单向板为短边受力,因此在短边方向布置受力筋,长边方向布置分布筋且位于受力筋上方;双向板指长短边的比值小于3的板,是双向受力,因此...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
连续单向板内跨的计算跨度
单向板和双向板的厚度要求
单向板板的跨度怎么确定
单向板板的跨度怎么计算
单向板双向板计算跨度
单向板双向板经济跨度
单向板边跨计算跨度
单向板计算跨度如何取
单向板跨度是长边还是短边