通风空调验收规范2016
GB 50243-
2016
通风
与
空调
工程施工质量
验收规范
答:
3.0.4
通风
与
空调
工程采用的新技术、新工艺、新材料与新设备,均应有通过专项技术鉴定
验收
合格的证明文件。 3.0.5 通风与空调工程的施工应按规定的程序进行,并应与土建及其他专业工种相互配合;与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后,应由建设(或总承包)、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜由建设、监...
《
通风
与
空调
工程施工质量
验收规范
》gb50243-
2016
有哪些变化
答:
新版《
通风
与
空调
工程施工质量
验收规范
》GB50243-
2016
》于2017年7月1日起正式实施,原国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002》同时废止。新规范按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导原则进行修编,新规范共分12章和5个附录,主要内容包括:总则、术语、基本规定、风管与配...
通风
与
空调
系统安装完毕必须进行工程竣工
验收
的系统调试,应由建设单位...
答:
根据《
通风与空调
工程施工质量
验收规范
》(GB50243-2016)11.1.1条规定,通风与空调工程竣工验收的系统调试,应由施工单位负责,简历单位监督,设计单位与建设单位配合。
通风
与
空调
工程设施
验收规范
gb50234-
2016
的通风管道厚度是多少?_百度...
答:
由于风管的压力、使用功能、所处环境等因素,一般情况项目设计会给出管道厚度。如果设计没有明确。可以参照《GB 50243-2016
通风
与
空调
工程施工质量验收规范》相关规定。
中央
空调
水系统试压24小时允许降压多少?
答:
按照GB40243-
2016通风空调验收规范
规定,空调水系统验收试压,24小时压降不超过0.05MPa
风管机的工作压力是多少?
答:
风管系统的工作压力划分:微压、低压、中压、高压,参考规范《
通风
与
空调
工程施工质量
验收规范
》GB 50243-
2016
。风管系统工作压力分类:1、P≤125pa,微压。2、125Pa<P≤500Pa,低压。3、500Pa<P≤1500Pa,中压。4、1500Pa<P≤2500,高压。风管系统注意:空调的静压也就是机外余压,是空调送...
《
通风
与
空调
工程施工质量
验收规范
》GB50243-
2016
中提到的检查数量:按...
答:
GB50243-
2016
3.基本规定:I方案就是产品合格率需要大于或等于95%。
风管系统的工作压力划分
答:
风管系统的工作压力划分:微压、低压、中压、高压 参考规范《
通风
与
空调
工程施工质量
验收规范
》GB 50243-
2016
表4.1.4风管系统工作压力 P≤125pa,微压 125Pa<P≤500Pa,低压 500Pa<P≤1500Pa,中压 1500Pa<P≤2500,高压
对于长度超过2500mm超长风管支吊架怎么选择
答:
4、吊杆安装间距,当风管水平安装时:风管长边≤630mm时间,支架间距应≤3.5m;风管长边为630-1000mm时,支架间距≤2.5m;风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5mm;风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;当风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。
两端管的环向焊缝处齐平什么意思
答:
绕钢管一周的焊缝叫环向焊缝,绕的时候保持在同一水平。一)建筑机电安装工程的范围 主要包括:生活给水、排水、消防、
通风空调
、防排烟、采暖、燃气、强电、弱电等系统。(二)建筑工艺设备安装执行的规范及强条 GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量
验收规范
》,20个强制性条文。GB 50243-
2016
...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
通风空调验收规范GB50738
镀锌风管厚度规范GB50243
GBT50243一2016图集详细介绍
国标50243最新规范
通风空调验收规范GB50738-2017
通风验收规范最新版
gb50243-2016
GB50243一2016免费阅读
通风管道验收规范2016