22问答网
所有问题
当前搜索:
通风风管穿墙套管
风管
穿过墙体要不要
套管
?
答:
一般的
风管
穿越防火墙是需要
套管
的,穿越普通墙面不需要套管。但有明文规定:1.《
通风
与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
风管
穿过墙壁为什么要加
套管
?
答:
6.2.1 在
风管
穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护
套管
之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。《
通风
管道技术规程》JGJ141-2004 4.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管...
风管穿墙
要
套管
吗
答:
1.
风管
太大,一般土建施工时预留洞而不是加
套管
(哪有那么大的套管);2.机房墙体属于有防火要求的墙体,风管穿越这种墙应设防火阀,风管穿越防火墙也是预留洞不需要设套管,风管与洞壁之间的缝隙应用不燃材料填实.
建筑工程地下室防排烟
风管穿墙
处要安装钢
套管
么?哪个规范有这个问题规定...
答:
1.
通风
空调施工验收规范中规定:在
风管
穿过需要密闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护
套管
,其钢板厚度不应小于1.6mm。故并不是所有墙体都需要,主要有以下地方需设置:防火墙、变形缝、楼板。2.具体施工做法可见建规、高规消防规范。也可参看国家图集07K103-2。
风管穿墙
加
套管
常用方式?是否不同材质风管有不同要求,例如铝风管、镀锌...
答:
穿墙套管
一般都是用根据风管尺寸大小。比风管大100mm的碳钢焊接管。等风管安装完成后用填缝剂填满就OK。也有用水泥砂浆填缝的,看甲方要求
风管穿
人防墙怎么处理
答:
风管穿人防墙要预埋
套管
人防防护通风预埋
穿墙
短管的制作(如图3.1所示)应从材质、焊接、出墙长度、密闭翼环、防腐处理等几方面加以注意。(1)材质要求 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)第10.1.3条强制性条文规定:
通风管
的密闭穿墙短管,应采用2~3mm的钢板焊接制作。制作短管所用钢板...
空调
风管套管
套什么子目
答:
套相应的
穿墙套管
定额子目。1、空调
通风
管道穿墙套管,根据其采用的材质套定额,通常采用铁皮管或焊接钢管;2、采用焊管时可直接按管径套给排水中的套管制作安装,并看定额是否含刷漆,如不含刷漆,还要套管道刷防锈漆;
管线穿越楼板时,何种管线需加
套管
?
答:
一般的
风管
穿越防火墙是需要
套管
的,穿越普通墙面不需要套管。1、《
通风
与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)6.2.1风管通过需要密闭的墙体或地板进行防火或防爆时,预埋管或防护罩应高,钢厚不得小于1.6mm。风道和保护套采用不易燃、无害的柔性材料密封。2、《通风管道技术规程》JGJ141-...
通风风管
或者人防风管通过楼板或者
穿墙
的时候,钢板
套管
2端要预留多少...
答:
一般要预留出墙100MM,我是专业
通风
的,没错!有问题联系632625360
穿人防墙预埋的密闭
套管
一般要出墙多长,电气用的。
答:
人防密闭
套管
电气上用的需要出墙5CM。根据国家建筑标准设计图集07FK02《防空地下室
通风
设备安装》第48页
风管
穿密闭墙做法详图所示,预埋管(注意不称为套管)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与防护密闭墙的厚度一致。人防通风密闭套管在主体结构期间预留预埋时容易出现的问题:套管漏留、错留、预留孔尺寸不...