22问答网
所有问题
当前搜索:
速断保护和过流保护整定
变压器
过流保护和速断保护
怎么区别?
答:
变压器
速断保护的整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
电流
速断保护和过
电流保护的区别是什么?
答:
1、时限不同 过电流保护:是带有动作时限的;电流
速断保护
:则不带动作时限。即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来
和过流保护
配合使用。2、保护范围不同 电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长。瞬时电流速断保护范围是被保护线路的全长的80%;限时电流速断保护范围...
电流
速断和过
电流
保护
的具体区别,为什么说电流速断不能保护线路全长,这...
答:
1、速断是根据最大短路电流来
整定
,而过流是根据躲过线路所带最大负荷来整定的。。由于速断整定的时候考虑的是线路发生三相恶劣短路。2、而且是零延迟,那么当线路末端发生短路时电流有可能达不到速断的整定值,所以为了保险起见,用
过流保护
来做速断配合
速断保护
。3、而且由于过流整定的值是按照...
电力变一般
过流
和
速断整定
值倍数调多少?
答:
一般来说,电力变压器的
过流保护整定
值倍数在5到10倍之间比较常见。而速断保护的整定值倍数则需要根据设备的额定电压、过电压容量、电力系统的故障特性等因素进行计算。一般来说,电力变压器的速断保护整定值倍数在1.2到1.5倍之间比较常见。需要注意的是,过流
保护和速断保护
的整定值倍数应该根据实际...
速断保护
的动作电流怎么
整定
?
答:
电流保护公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联
过流保护
配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
1000变压器,CT150/5
过流保护和
电流
速断保护
定值怎么设置?
答:
如图,供参考。过电流保护动作电流
整定
值(二次电流)6.38A,可适当偏小取值为(5-6)A,保护动作时限(0.5-0.7)S,与下一级保护时限相配合;电流
速断保护
动作电流(二次电流)33.68A,可适当偏小取值为(25-30)A,动作时限0S。
电流
速断保护和过流保护
的区别有哪些?
答:
首先,它们的动作时限不同。
过流保护
带有动作时限,即当电路中的电流超过设定值时,过流保护会在一定的时间延迟后动作,切断电路。这种时间延迟是为了避免在瞬时电流峰值时误动作,从而保护电器设备。而电流
速断保护
则没有动作时限,当电路中的电流超过其
整定
值时,保护装置会立即动作,切断电路。这种速断...
速断和过
电流在
整定
条件方面有什么根本区别
答:
根本区别是
速断
是按躲过
保护
范围末端的最大短路电流来
整定
的(重点是短路电流),而过电流是按躲过最大负荷电流来整定的(重点是负荷电流)。速断是瞬动保护而过电流时延时保护。一般速断是主保护,过电流是后备保护。
电流
速断保护
的
整定
原则?
答:
对高压来讲,
过流保护
一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护,过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流
速断保护
一般设定值较大,多为瞬时动作。电流速断保护的
整定
原则 电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流保护...
速断保护和过流保护
的区别是什么
答:
一、
速断保护和过流保护
的区别 速断电流和过流电流的区别为:作用不同、特点不同、使用不同。1、作用不同 速断电流:当短路电流超过
整定
值时,会有保护装置动作,断路器会跳闸。过流电流:电流超过设定电流时,设备会自动断电保护设备,主板不被烧坏。2、特点不同 速断电流保护不带动作时限,短路...