相关国家标准与规范
答:
一、
防雷接地
相关国家标准 1、GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》;2、GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》;3、GB50174-93《电子计算机房设计规范》;4、GBJ57-83《建筑防雷设计规范》。二、防雷接地规范 防雷产品接地分成两个概念,一是防雷,预防因雷击而形成危害;二是接地,保障用水...
防雷接地
规范是什么样的?有没有人了解?
答:
防
防雷接地
等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。
避雷
线架设原则正确的是( )。
答:
110kV线路可沿全线架设
地线
,在山区和强雷区,宜架设双地线。在少雷区可不沿全线架设地线,但应装设自动重合闸装置。35kV及以下线路,不宜全线架设地线。
避雷
针
接地线
要求?顶避雷针怎么安装?
答:
1、顶
避雷
针避雷针安装 把支撑钢板先固定到预埋地脚螺栓上,再来焊接一块肋板,之后再竖立避雷针,找正,点焊和校正后焊接上其余三块肋板。之后再引下线焊接到底板上,清除涂层涂刷上防锈漆。2、顶避雷针支架安装 角所有的支撑都要牢固,砂浆饱满和水平以及垂直要求。
防雷
设备的支架顶部要和建筑物表面...
直接
避雷
针
接地
可以吗?
答:
可以。直击
雷接地
引下线采用建筑结构钢筋时切不可与其他接地系统共用引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设备。但是可以共用地面接地装置,只要引下线接地点错开一定距离就可以。楼房的
避雷
针地线不可以和家里挿坐的地线连接在一起,因为这是两种性质不同的接地。接地质量好坏,...
防雷接地
分为几类?
答:
防雷接地
一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆。接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有...
避雷
针
接地线
要求
答:
1、要高于保护设备。2、
接地
良好。3、出线时要承受大电流。它的保护面积是
避雷
针下的45至60°伞状区域。而它越高保护的面积会越大,所以在安装避雷针时,要注意避雷针和被保护物体的距离要大于5米,因避雷针与引下线能穿透2到3M的空气中。4、避雷针要接地,可以用40*5的扁钢或直径12mm以上的圆钢...
避雷
针
地线
安全距离
答:
根据《建筑物
防雷
设计规范》GB50057-2010的要求,机房地网与建筑物地网的安全距离通常为3米。这是为了确保在雷击时,能够有效地减少反击和电压梯度,保障人员和设备的安全。在实际工程中,通常采用共用
接地
方式,以确保接地电阻达到要求,并且布线合理,安装适当的浪涌保护器。
避雷
针的
接地
要求
答:
避雷
针要接地,可以用40*5的扁钢或直径12mm以上的圆钢,这样
接地线
的截面积要足够大。焊接时,必须将接地线满焊,接地线的截面积不能因为焊接而减小。同时要有足够大的接地线池,保证良好的接地。1.10KV高压接地线绝缘杆长度:700mm,握手部分长度:300mm,金属接头部分长度:50mm,节点数:1杆直径:30mm...
避雷
线(
地线
)
防雷
原理及保护范围?
答:
避雷
线(
地线
)
防雷
原理:当通信线缆着雷时,可能打在线缆上,也可能打在电杆上。雷击线缆时,在线缆上将产生远高于线路电压的所谓"过电压"。而避雷线可以保护住通信线缆,使雷尽量落在避雷线上,并通过电杆上的金属部分和埋设在地下的
接地装置
,使雷电流流入大地。单跟避雷线的保护范围:...