22问答网
所有问题
当前搜索:
避雷针保护半径一览表
避雷针
的
保护
范围是多少
答:
一、二、三类防雷建筑物的滚球半径分别为30m、45m、60m
。按GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》,相应于I类、II类、III类建筑物的滚球半径D分别为30m、45m、60m;避雷针的保护范围应按GB50057-94《建筑物防雷设计规范》附录四《滚球法确定接闪器的保护范围》规定的方法进行计算。若达不到设计要求,...
避雷针
的
保护半径
是多少
答:
一级保护是以30米为半径、二级保护是45米为半径、三级保护是60米为半径做弧的保护范围
。避雷针的工作原理就其本质而言,避雷针不是避雷,而是利用其高耸空中的有利地位,把雷电引向自身,承受雷击。同时把雷电流泄入大地,起着保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击的作用。避雷针由接受器、接地引...
避雷针
的
保护半径
是多少
答:
一级保护区的保护半径为30米,二级保护区为45米,三级保护区为60米
。避雷针的原理是利用其高耸的地位,将雷电吸引到自身并导入大地,从而保护附近的建筑物或设备免受雷击。避雷针由金属针头、接地引下线和接地体三部分组成。金属针头作为接受器,位置高于被保护物体。接地引下线连接接受器和接地体,需要...
避雷针保护
范围是多少
答:
一、二、三类防雷建筑物的滚球半径分别为30m、45m、60m
。根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94,对应于I类、II类、III类建筑物的滚球半径D分别为30m、45m、60m。避雷针的保护范围应按照《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94附录四《滚球法确定接闪器的保护范围》规定的方法进行计算。如果无法满足设...
避雷针
的
保护
范围是多少?
答:
第一类建筑物为D=30米 第二类建筑物为D=45米 第三类建筑物为D=60米 保护范围采用规范之计算公式:Rx=½{h(2hr-h)}-½{hx(2hr-hx)} 其中Rx为
避雷针
在距离地面hx米处的
保护半径
(米);hr为滚球半径,根据建筑物类别取值30、45、60;hx为被保护物的高度 一般来说,避雷针越高...
避雷针保护
范围图
答:
}-½{hx(2hr-hx)},其中Rx代表
避雷针
在高度hx处的
保护半径
(单位:米),hr是滚球半径,根据建筑物的类别取值为30、45或60米,而hx是被保护物体的高度。一般而言,避雷针越高,其保护范围越广,效果越好。然而,在实际建设中,避雷针的高度通常介于35米至45米之间,以平衡安全性与经济性。
预放电
避雷针
的
保护半径
示意图
答:
,相应于I类、II类、III类建筑物的滚球
半径
D分别为30m、45m、60m;按法国标准 NFC 17-102,相应于I类、II类、III类建筑物的滚球半径D分别为20m、45m、60m;3、上表中当h≥5米时,按计算出;4、预放电
避雷针
最佳安装高度为5m;5、预放电避雷针安装参照99D501-1《建筑物防雷设施安装》。
避雷针保护
范围是多少安
答:
{hx(2hr - hx)} 其中,Rx代表
避雷针
在距离地面hx米处的
保护半径
(单位:米);hr为滚球半径,依据建筑物类别取值为30、45、60;hx是被保护物体的高度。通常情况下,避雷针越高,其保护范围越大,效果也越佳。然而,出于避雷针建设的安全性与经济性考虑,避雷针的高度通常建在35米至45米之间。
避雷针
和建筑物的安全距离是多少
答:
避雷针的工作原理就其本质而言,避雷针不是避雷,而是利用其高耸空中的有利地位,把雷电引向自身,承受雷击。同时把雷电流泄入大地,起着保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击的作用。 简单一点说,
一级保护是以30米为半径
、二级保护是45米为半径、三级保护是60米为半径做弧的保护范围。【摘要】...
一根
避雷针
的
保护
范围是多少米?
答:
(GB/T 50064—2014)第5.2.1条规定,单支
避雷针
在地面上的
保护半径
为:r=1.5hP式中,r为保护半径(m);h为避雷针的高度(m);P为高度影响系数,h≤30m,P=1,30m<h≤120m,,h>120m时,取其等于120m。由于h=35m>30m,,则r=1.5hP=1.5×35×0.93=48.8m。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
避雷针的防雷范围是多少
避雷针安全范围
避雷针防雷保护范围计算
100米高避雷针覆盖面积
避雷针折线法百科
一二三级防雷检测标准
一根避雷针能保护多大范围
15米避雷针保护半径
30米高的避雷针有效范围多少