22问答网
所有问题
当前搜索:
配电室接地线怎么做
配电房的接地怎么做
答:
1 在配电房周围的地下铺设接地网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值
;2 用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;3 在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;4 所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
配电室如何做接地
答:
1.接地母线(扁钢)与避雷带、网(扁钢)扁钢需要支架固定
2.接地体还应
埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方
。(水平接地体局部埋置深度不应小于1m,并应局部包以绝缘物(50~80mm厚的沥青层)。) 水平接地体的加工制作:一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢 3.接地线的敷设:将接地扁钢事先...
工业
配电
柜
地线怎么
接?有零线排的零线怎样
接地线
?
答:
工业配电柜地线接在接地桩的连线上
,接地桩用2.5~3米长,一端尖,一端焊接有M12螺母的50x50的镀锌角铁打入配电室外离配电柜较近的潮湿土地,用多股铜芯电缆一端用M12的螺栓联接在镀锌角铁螺母上,另一端接连在配电柜的接地线接线排上,有零线排的零线应该接在从变压器过来的中性线上,地线接线排...
室内
配电室
避雷
接地
做法
答:
配电室的接地系统,
地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁
。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。达到标准后与避雷系统连接,做好防腐处理,作隐...
变
配电
室内明敷
接地
干线安装应符合哪些规定?
答:
可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施
。(4)接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。做好以后,测量,配电室接地的接地电阻不能超过2欧姆,超过2欧姆就视为不合格的。
临时用电
接地
保护零线
怎么
接?
答:
在低压三相四线制中性点直接
接地
线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。保护零线除必须在
配电室
或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复...
从低压
配电室
到单体建筑总配电箱采用的是三相四线制(A B C N...
答:
这种情况 只能自己
做接地
了 (每个建筑物都需要做重复 接地的 你也可以和你建筑体的 接地连接在一起 )引人总
配电室
在配电箱壳体上 做接地连接 它永远也不和三相四线的 N 连接在一起 但是永远和 N 同行 标准接地体的 做法 五根 50*50*5 的角铁 两米长 间隔距离...
配电室
基础槽钢与
接地
导线
怎么
连接?
答:
配电室
基础槽钢一般不与接地连接,基础槽钢一般和配电室的接地扁铁相连接。
接地线
和镀锌扁铁相连接。整个接地系统都是和变压器中性点相连接的。如果要在基础槽钢上接地,可以在上面打一个10MM眼,用导致线连接。
防雷
接地
的做法?
答:
3、在
接地
装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12的须采用4根主筋),引下线与环网焊成一体。4、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处敲净后,做防腐处理。5、...
询问:低压
配电
柜接地母排
如何接地
?
答:
回复5#chenshisheji先生: 1、变压器保护
接地线
需做热稳定校验,不知是自己概念不清,还是有些数据难控制,没有做过计算,常与接地网扁钢一致,对于低压变压器常用规格-40X4镀锌扁钢。 2、我说的是TN系统,由变压器引入低压
配电
柜的是TN-C系统,进线开关用3P,具有PEN功能那根线接至配电柜PEN母排,通过聫桥接至PE母排...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压配电房接地线制作步骤
配电室地线安装规范
配电房明敷接地做法
配电室接地线标准图
配电房室内接地怎么做
配电室接地端子具体做法
配电站怎样安装地线
配电房临时接地端子做法
配电房房挂接地线