配电室
应设什么样的
窗户
?
答:
1、高压
配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光
窗
。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉...
配电室
可以安装断桥铝
窗户
吗
答:
可以。1、安全性高。断桥铝
窗户
的材质坚固,具有良好的抗风、抗震性能,有效地保护配电室内的工作人员和设备安全。2、节能性好。断桥铝窗户采用隔热型材和多层中空玻璃材料,具有优良的保温隔热性能,有效地降低配电室的能耗。
配电房
对流
窗户
怎么开
答:
1、找到
窗户
的把手或开关,观察窗户周围,有些窗户可能需要使用专用工具才能打开。2、打开窗户,将把手或开关向上抬起,或者按照窗户标识的箭头方向推开窗户。
配电室
的
窗户
可以常开吗
答:
1) 配电装置室应设防火门,并应向外开启,防火门应装弹簧锁,严禁用门闩。相邻配电装置室之间如有门时,应能双向开启。2) 配电装置室可开窗,但应采取防止雨、雪、小动物、风沙及污秽尘埃进入的措施。配电装置室临街的一面不宜装设
窗户
。
配电室
防火门要求:配电室应采用一二级耐火等级建筑;低压配电...
配电室
室外温度三十度
窗户
能开吗
答:
能。
配电室
设有通风设备,风扇或空调,以保持合适的温度和空气流通,室外温度为三十度,但配电室内的通风设备能够保持合适的温度,
窗户
可以打开来进一步促进空气流通,提高室内的空气质量。
配电室
检修小窗是干什么的
答:
进行通风。
配电室
的话虽然不需要上下通风窗,但是也需要一些一个小
窗户
来进行通风,因为里面太热的话。会导致里面的电器不是很稳定。
配电室
的防火门旁边可以开
窗户
吗
答:
配电室
的防火门旁边可以开
窗户
。配电室可以开窗,但必须采取措施,如设网格不大于20毫米的铁丝网和遮雨棚,以防雨雪侵入和小动物进入。 高低压配电装置如布置在同一室内,装置见的距离不应小于1米。防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。用于疏散的走道、楼梯间和前室的...
配电室窗户
防鸟网标准
答:
网孔大小,网线规格,网材材质。1、网孔大小:防鸟网的网孔大小应该小于鸟类的身体尺寸,一般要求网孔最大不超过25mm。2、网线规格:防鸟网的网线规格应符合相关标准,一般要求网线的直径不小于1.2mm。3、网材材质:防鸟网的网材材质应具有一定的耐腐蚀性和耐候性,一般采用不锈钢丝、镀锌钢丝、铝合金丝等...
变
配电室
外
窗
与相邻房间窗间距需要满足2米么
答:
需要满足2米。高压
配电房
宜设不能开启的自然采光窗,窗与邻
房窗
距要满足1.8~2米
配电室
连着外墙
窗户
需要设排烟风机吗
答:
不需要。一般
配电房
要做气体灭火,需要封闭,根本没法排烟。就算不做气体灭火,也不需要排烟。
配电室
是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。