配电巡视人员在巡视中
2017-08-10
答:
16、【问答题】
配电巡视人员在巡视中
发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,应如何处置?配电《安规》5.1.9 答案:巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点4m以外,室外人员应距离故障点8m以外;并迅速报告调度控制中心和上级,等候处理。处理...
巡视人员在
心得过程中应注意哪些事项?(邹连盛)
答:
(1)
在巡视
线路时,无人监护一律不准登杆巡视。(2)在巡视过程中,应始终认为线路是带电运行的,即使知道该线 已停电,巡线员也应认为线路随时有送电的可能。(3)夜间巡视时应有照明工具,巡线员应在线路两侧行走,以防止 触及断落的导线。(4)巡线中遇有大风时,巡线员应在上风侧沿线行走,...
正常
巡视
的巡视周期,一般规定至少( )要进行一次巡视
答:
(一)
巡视
的周期 (1) 一般电缆每三个月至少巡视一次。根据季节和基建工程的特点相应增加巡视的次数。(2) 竖井的电缆每半年至少巡视一次。(3) 电缆终端每三个月巡视一次。(4) 特殊情况下,如暴雨、发洪水等,应进行专门的巡视。(5) 对于已暴露在外的电缆,应及时处理,并加强巡视。(6)...
农村低压电气
巡视
检查规定?
答:
1、电工
在巡视
检查时,禁止攀登电杆或配变台架,也不得进行其它工作。夜间巡视检查时,应沿线路的外侧进行;大风时,应沿线路的上风侧进行,以免触及断落的导线。发现倒杆、断线,应立即设法阻止行人不得靠近故障地点4m、以内,并派人看守,同时应尽快将故障点的电源切断。2、电工在进行事故巡视检查时...
巡视配电
室时要查看哪些内容
答:
配电
室的日常
巡视
检查规定一、责任
人员
每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。二、巡视检查的主要内容如下:1.各种仪表、信号装置的指示是否正常。2.导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子有无过热及打火现象。3.电气设备的式作...
架空电力线路
巡视
工作中应注意哪些问题
答:
1.架空线路巡视检查 架空线路巡视分为定期巡视、特殊巡视和故障巡视。定期巡视是日常工作内容之一。10kV及10kV以下的线路,至少每季度巡视一次。特殊巡视是运行条件突然变化后的巡视,如雷雨、大雪、重雾天气后的巡视、地震后的巡视等。故障巡视是发生故障后的巡视,
巡视中
一般不得单独排除故障。架空线路巡视...
1
配电
线路
巡视
检查的内容是什么?注意事项有哪些?
答:
4.2.1.7 巡检
人员在巡视
时若发生设备着火或危及人身安全时,应当立即将有关设备的电源切断,根据安全规程规定的措施进行灭火及抢救,并立即汇报。4.2.1.8 巡检人员在回队后必须将巡检中发现的异常情况及所作的处理结果详细记录在公司下发的值班记录本内,且由值班人员及时将巡视记录录入微机,...
在电力系统值班应注意哪些事项
答:
(1)按时巡视。
巡视人员
一般需两人,经主管部门批准允许单独巡视(徒工不得单独巡视)。巡视时不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。(2)
巡视中
发现设备有异常情况时,不论电气设备带电与否,
巡视员
未得到主管领导批准,不得擅自接近开关柜中导电体进行修理工作。(3)在雷雨天气需要巡视室外高压设备时,...
配电
线路的路
巡视
答:
巡线
人员
必须熟悉管辖线路的设备运行状况,掌握设备变化规律和检修标准,熟知有关规程规定,经常分析运行中出现的异常情况,提出预防事故的措施。线路
巡视
实行责任制,责任落实到人。一般缺陷应按时上报,重大缺陷及紧急缺陷立即上报专职技术人员、分公司及生产技术部,缺陷上报必须做到清楚、真实;同时对工作应尽...
有人值班的变
配电
所,每班至少
巡视
多少次
答:
有人值班的变
配电
所,每班至少
巡视
2次。无人值班的变配电所中的电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查。一、巡视检查的一般规定 1、 巡视周期的规定 1)有人值班的变配电所,除交接班外,一般每班至少巡视两次。根据设备繁简情况及供电的性质,可适当增加巡视次数。2)遇有特殊天气,如大风、暴雨...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电工的风险和防范措施
雷雨天气巡视设备时不得靠近
常见配电线路巡视手段有哪些
雨天巡视电力线路注意
电工安全须知
配电巡视人员在巡视中发现高压配电
进行配电设备巡视的人员
巡视中发现高压配电线路
配电室巡视