配电装置室的门应为向外开启的防火门
,应装弹簧锁,严禁用门闩;相邻配电装置室之间的门应能向两个方向开启。高压配电装置室的建筑要求:1、对于长度大于7m的配电装置室,应有两个出口;长度大于60m时,宜增添一个出口;当配电装置室有楼层时,一个出口可设在通往楼外楼梯的平台处。2、配电装置室的...
配电房
的门窗一般有
哪些
要求?
答:
2、有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门,应为向外开的甲级防火门
。3、油浸变压器室的门应为向外开启甲级防火门。4、低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防火门标准。5、配变电所各房间之间的通道门宜为
双向开启门或向低压侧开启
。6、配变电所经常...
配电室
防火门要求有
哪些
?
答:
配电室防火门应为向外开的甲级防火门,通往配变电所其他房间的门应为双向门
。配电室位于高层主体建筑内时,通向其它相邻间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门。因为是重要防火区域,所以配电室防火门等级一般为...
配电房
一定要是
防火门
吗
答:
配电房一定要是防火门
1、
变压器室的门应为甲级防火门
;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐。2、高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。3、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火...
什么
是防火门
配电房
防火门价格
答:
一般配电室使用的门都是防火门
,配电室使用的门简称为配电室防火门。配电室防火门是有等级要求的,一般要有甲级以上。下面我们来看看配电室防火门的厂家有哪些。配电室防火门要求:配电室应采用一二级耐火等级建筑;低压配电室的耐火等级不应低于三级。采用混凝土地面,长度大于7米的高压配电室和长度大于10...
楼层
配电
间门有消防要求么,是否必须采用
防火门
,是否要求必须上锁。_百 ...
答:
是的,这个配电间的需要是丙级
防火门
的。
一般
配电房
门窗要求有
哪些
答:
一般要求是,门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启。1)、
高压配电室
(有充油设备):应为向外开的
防火门
,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门...
配电房
大门是否可以做钢门
答:
配电房
的大门可以做钢门,也可以做木门,如果做钢门的话一定要有良好的接地线。不管做
什么门
,都必须是向外开。安全规定,呵呵必须的。
配电房
对门窗有
什么
要求?
答:
第一
要是防火门
,然后在窗户上全部用钢丝网 弄起来防鼠,进门口那里要做一个高700mm的门栏 主要是防鼠
配电房
采用
什么门
拜托各位大神
答:
防火门首选
防火门的使用:是各类建筑中最常见的可启闭防火分隔构件。符合要求的防火门应具有良好的耐高温、隔热及防烟雾穿透的性能,并应具备在火灾时人员通过后自行关闭的功能,确保发挥其防火分隔作用。 防火门类别分为: 按制作材质划分:钢质防火门;木质防火门。 按耐火性能划分:甲级防火门-不小于...