配电房建筑设计规范
配电
室有什么
设计
标准
答:
配电
室的
设计规范
是:一、
建筑
要求 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:1、第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、...
配电房建筑设计规范
是怎样的?
答:
1配变电所位置的选择,应符合下列要求:1)宜接近用电负荷中心;2)应方便进出线;3)应方便设备吊装运输;4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变
配电
室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;5)当配变电所的正...
配电房设计
要求
规范
是什么?
答:
1
配电
柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;2配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有
建筑物
结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;3配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;4配电室的顶...
配电房设计规范
是什么
答:
配电房
的
建筑
要求;建造变压器室时应考虑以下因素:变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变
配电所
的屋面要根据当地气候条件设置保温层或...
住宅
配电房设计规范
要求是什么
答:
1高层
建筑
电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;2高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m;3电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,...
临时
配电房设计规范
要求有哪些
答:
1、
配电
屏(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m;2、配电屏(盘)后面的维护通道宽度不小于0.8m;(个别地点有
建筑物
结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6m);3、配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m;4、配电室的天棚距地面不低于3m;5、在配电室内设值班...
住宅楼规定距离
配电房
尺寸及什么
规范
答:
根据
建筑设计
防火
规范
(GB 50053-94)、高压
配电
装置设计技术规程(GB50062-92):1、一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上。2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵...
配电房设计
要点有哪些
答:
1 配变电所位置的选择,应符合下列要求: 1)宜接近用电负荷中心; 2)应方便进出线; 3)应方便设备吊装运输; 4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变
配电
室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁; 5)当...
小区
配电房设计规范
有哪些?
答:
一、民用
建筑物
内配变电所,应符合下列要求: 1 配变电所位置的选择,应符合下列要求:1、宜接近用电负荷中心;2、应方便进出线;3、应方便设备吊装运输;4、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变
配电
室,不应设在人员密集场所的正...
想问下哪位有10KV以下
配电房
的
设计
标准
规范
?
答:
第2.0.4条高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的
配电所
和变电所,当受条件限制必须设置时,应设在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁,并应按现行国家标准《高层民用
建筑设计
防火
规范
》有关规定,采取相应的防火措施。第2.0.5条露天或半露天的变电所,不应设置...