22问答网
所有问题
当前搜索:
配电房窗户安装高度
配电房
设计需求层
高度
有什么要求
答:
配电室门窗的要求:当配电装置的长度大于7米时
,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应
不小于1.8米
配电房
百叶
窗装
多高?
答:
第一步:测量外框尺寸宽度从左到右测量窗子外框的宽度,窗子上、中、下最宽的尺寸,即为外框适合宽度。
高度
从上到下测量窗子外框高度,窗子左、中、右最大的尺寸,即为外框的适合高度。第二步:测量内框尺寸与测量外框尺寸的方法相同,先确定窗口深度足够百叶
窗
叶片自由活动,不同的
安装
方式要求窗口深度...
配电房
电气设计规范要求有哪些
答:
4.10.8高压配电室和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,
窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m
。临街的一面不宜开窗。4.10.9变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并装有弹簧锁。装有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应能双向开启或向低压方向开启。4.10.10配变电所各房间经常开...
MCC室,低压室,
配电房
是否容许有
窗户
?
答:
要有窗户的,高压配电室,电容器室要设不能开启的窗户,
窗台高度不小于1.8米
。低压室没有具体要求
请问
配电房
的面积大小规范有规定吗??如果有,是在哪个规范?谢谢
答:
配电房的面积大小规范没有规定。
高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m
;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的...
配电房
设计规范是什么
答:
屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。配电房门窗的要求:
当配电装置的长度大于7米
时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应
不小于1.8米
。
10KV
配电房
里的
窗户
和门 有规范要求吗?里面有三台变压器,和配电柜...
答:
1、高压配电室宜设不能开启的采光窗,
窗台距室外地坪不宜低于1.8m
,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街一侧不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和...
一般
配电房门窗
要求有哪些
答:
1)、高压
配电室
(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的
高度
应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,使在...
大型
配电房
照明灯与电柜间
高度
有标准吗
答:
配电室
的顶棚与地面的距离不低于3m。配电装置的上端距顶棚不小于0.5m。配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。
住宅小区
配电房
室内标高有何要求
答:
10KV
配电
间地面
高度
应当高于屋外地面150-200mm,屋内净空高度应当满足10KV开关柜顶标高再增加300-500mm,如果柜顶设置电缆桥架,祥泰电气提示应当再加上桥架高度并留有适当的电缆敷设施工空间。详情可以查看电力工程设计手册,如果变压器是单独
安装
在防火小间内,如果结构要求与配电间一致,可以按照变压器最高端...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
配电室的窗户有什么要求
配电室窗台高度
高压配电室的窗为什么是高窗
配电室门窗规范要求
配电室窗台高度要求
配电室门窗规范要求标准
配电室外窗设置要求
高压电房对通风窗户的要求