一般
配电房门窗要求
有哪些
答:
一般要求是,
门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启
。1)、
高压配电室
(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门...
配电房门窗要求
有哪些
答:
一般要求门朝外开,必须有锁具,并且具有防火、防小啮齿类动物进入和啃噬的功能
。高度和宽度要求能满足设备搬运进入的最小尺寸。窗户也是上述要求,包括穿通板安装。所有门窗玻璃要求是白色透明防爆玻璃,安装位置一定要在外侧固定,并且加装一层钢制密目网。门 #锁具 #防火 #防小啮齿类动物 #设备搬运 #窗户...
配电房设计
规范
要求
答:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m
,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉...
配电房
电气
设计
规范
要求
有哪些
答:
第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条
配电所各房间经常开启的门、窗
,不宜直...
配电房设计
规范是什么
答:
屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施
。配电房门窗的要求:当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米。
配电房
对
门窗
有什么
要求
?
答:
第一 要是防火门,然后在
窗户
上全部用钢丝网 弄起来防鼠,进门口那里要做一个高700mm的门栏 主要是防鼠
施工用电,
配电房窗户
有没有
要求
答:
GB50053中第6.2.1条规定:
高压配电室宜设不能开启的自然采光窗
,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
地下
配电房设计
规范
要求
答:
地下
配电房设计
规范
要求
如下:1、变压器室的通风
窗
,应采用非燃烧材料。2、4.10.4配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。地下配电房之所以设计规范很严格主要就是为了提升整体的电力运行稳定性,防止产生城市用电安全风险。
配电房门窗
有什么
要求
答:
门要有挡鼠板,30-40cm高的,防鼠!窗要密闭,不可有灰尘进入。
小区
配电房设计
规范有哪些
答:
1配变电所位置的选择,应符合下列
要求
:1)宜接近用电负荷中心;2)应方便进出线;3)应方便设备吊装运输;4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变