停高压时,先停断路器,后拉隔离开关
。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。送电操作程序如下:1) 检查整个配电房的电气装置上确实无人工作后,拆除临时接地线和标示牌拆除接地线时,应先拆线路端,再拆接地端。2) 检查两路...
高低压
配电房
停
送电
先停哪边?
答:
高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查...
配电房
安全的操作规程?
答:
④送电步骤:切断各路负荷开关(特别是照明部分)
;按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。⑤若变压器有工作(有响声,有温度显示),而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电,此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电。2、停电:(设备...
配电房
怎么停电和
送电
答:
6) 合NO.2车间变电所主变压器低压侧的刀开关,再合低压断路器。如合闸成功说明低压母线是完好的。7) 通过接于两段低压母线上的电压表检查低压是否正常。8) 合NO.2车间变电所所有低压出线的刀开关,然后合低断路器,或合上低压熔断器式刀开关,使所有低压出线
送电
。至此整个高压
配电所
及其附设车间变...
高低压
配电室的
停
送电
顺序是什么
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显...
高低压
配电房
操作流程是什么?
答:
1.进入高压
配电房
时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等)2.观察配电房的各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方可进行配电柜的操作。(送电及断电)3.
送电的
操作 从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示...
高低压
配电房
操作流程
答:
1、进入配电房时要穿戴好各种绝缘装备;2、观察
配电房的
各种仪表及开关,查看是否出现异常情况,等确认准确无误后方可进行配电柜的操作;3、
送电
操作,从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示,就必须按照专业电力人士的指示来进行操作;4、...
高低压
配电房
操作流程
答:
低压
配电房
操作规程 一、停
送电
操作必须持有电工证的人员进行,并由一人操作一人监察。二、低压操作人员必须站在绝缘地毯上进行作业,高压操作人员必须穿上绝缘靴,戴上绝缘手套等防护用具进行作业。三、停电:(检修倒闸)接到停电操作指令后按下列操作程序进行、1、断低压负荷开关---2、断低压负荷总开关...
配电房
中的万能式断路器电柜的断电和
送电
流程分别是什么?
答:
如果是固定式的,就和普通接触器分合闸一样,一般是按钮控制,合闸按钮
送电
,分闸按钮断电,如果是抽出式的,断电是按分闸按钮分闸,然后用摇把将断路器摇至分离位置,送电时先将断路器摇至接通位置,再按合闸按钮合闸。
配电房
高低压道闸怎么操作?
答:
高压
配电房
倒闸操作顺序 一、断电 1、分别断开1#、2#变压器侧负荷开关,并确认。(查看变压器屏线路是否已处在断开位置)。2、断开常用(备用)进线柜断路器,并确认(查看常用(备用)进线柜侧KK分合闸控制开关是否处在“分”位置、断路器是否处在“○”位置)。3、断开常用(备用)进线柜隔离开关...