22问答网
所有问题
当前搜索:
配电房门窗防护网要求
变压器房间的
窗户
或者
防护网
有哪些
要求
?参看哪些规范?
答:
1、高压配电室,宜设不能开启的自然采光窗,窗台高度距室外地坪不宜低于1.8m
。低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、可开启的窗和用于自然通风的通风窗,应设置防止雨、雪和蛇、类小动物进入室内的设施(合适网格的铁丝网)。3、请参看《10kV及以下变电所设计规范》GB ...
配电房门窗要求
有哪些
答:
一般要求门朝外开,必须有锁具,并且具有防火、防小啮齿类动物进入和啃噬的功能
。高度和宽度要求能满足设备搬运进入的最小尺寸。窗户也是上述要求,包括穿通板安装。所有门窗玻璃要求是白色透明防爆玻璃,安装位置一定要在外侧固定,并且加装一层钢制密目网。门 #锁具 #防火 #防小啮齿类动物 #设备搬运 #窗户...
配电室门窗防护网
需要全部覆盖吗
答:
配电房应做好防雷、防雨、防火、防小动物等“四防”工作
,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况。
配电房应配齐配全消防器材和绝缘用具
,摆放整齐,定期进行检查,保持有效完好;管理人员能熟练使用消防器材。配电设备的操作应由专业人员严格按照操作规程单独进行,其他在场人员只作监护,不得插...
配电室
的
门窗
应该怎么做?
答:
GB 50054-95《低压配电设计规范》
第3.3.7条配电室的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门
。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,
网格不得大于10mm*10mm
)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
配电房
的
门窗
一般有哪些
要求
?
答:
6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑
。7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和小动物进入室内的设施。8、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可以设能开启的窗,但临街的侧墙不宜开窗。
配电房
对
门窗
有什么
要求
?
答:
第一 要是防火门,然后在
窗户
上全部用钢丝网 弄起来防鼠,进门口那里要做一个高700mm的门栏 主要是防鼠
一般
配电房门窗要求
有哪些
答:
一般
要求
是,门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启。1)、高压
配电室
(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门...
请问
配电房
土建设计有哪些
要求
答:
以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。
配电室门窗
的
要求
:当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口 ...
变电所防小动物措施
答:
要求
各用电单位,(一) 已发生事故的单位,应当按照“三不放过”的原则进行严肃认真的处理。(二)各用电单位必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,要认真吸取事故单位事故教训,并引以为戒,将各自
配电房门窗
的破损部分、孔洞立即采取行之有效的封堵措施,防止小动物进入配电房造成电气事故。(三)各用电单位必须落实...
配电房
的门规范规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。
配电室
防火门是有等级
要求
的,一般要有甲级以上。高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,
窗户
和门应设置防止雨、雪...
1