22问答网
所有问题
当前搜索:
配电房防盗窗规范
配电室
的门窗应该怎么做?
答:
GB 50054-95
《低压配电设计规范》第3.3.7条配电室的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向
高压配电室
的门应为双向开启门。与室外相通的洞、通风孔
应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施
(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
配电房
的门窗一般有哪些要求?
答:
6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑
。7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应
设有防雨雪和小动物进入室内的设施
。8、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可以设能开启的窗,但临街的侧墙不宜开窗。
配电房
门窗要求有哪些
答:
一般要求门朝外开,必须有锁具,并且具有防火、防小啮齿类动物进入和啃噬的功能
。高度和宽度要求能满足设备搬运进入的最小尺寸。窗户也是上述要求,包括穿通板安装。所有门窗玻璃要求是白色透明防爆玻璃,安装位置一定要在外侧固定,并且加装一层钢制密目网。门 #锁具 #防火 #防小啮齿类动物 #设备搬运 #窗户...
变压器房间的窗户或者防护网有哪些要求?参看哪些
规范
?
答:
1、高压配电室,宜设不能开启的自然采光窗,窗台高度距室外地坪不宜低于1.8m
。低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、可开启的窗和用于自然通风的通风窗,应设置防止雨、雪和蛇、类小动物进入室内的设施(合适网格的铁丝网)。3、请参看《10kV及以下变电所设计规范》GB ...
一般
配电房
门窗要求有哪些
答:
1)
、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩
。2)、
油浸变压器室
:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,使在...
高压
配电室
应设什么样的窗户?
答:
1、
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、...
施工用电,
配电房
窗户有没有要求
答:
GB50053中第6.2.1条规定:
高压配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
配电房
设计
规范
是什么
答:
屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。
配电房
门窗的要求:当配电装置的长度大于7米时,这种
配电室
就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米。
配电室
设计
规范
要求有哪些
答:
第6.2.2条 变压器室、
配电室
、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条
配电所
各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗...
配电房
的门
规范
规定一定不可以用木门吗
答:
8m,低压
配电室
可设能开启的自然采光
窗
,配电室临街一侧不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪和小动物进入的措施,长度大于7m的配电室应设置两个出口,并宜布置在配电室两端,大于60m时宜增加一个出口。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
配电房窗户规范要求
配电室的窗户有什么要求
防盗窗技术标准GB2015规范
进配电房安全要求
配电室门窗规范要求标准
配电房窗帘安全要求
变电所窗户的设计规范
配电房通道规范
防爆区设置配电室的规定