配电所并列运行的条件是什么
两台变压器如果要
并列运行
,必须具备哪些
条件
?
答:
两台变压器如果要并列运行,
必须具备以下条件:(1)电压比相同,其最大差值不得超过±0.5%
。(2)
接线组别相同
。(3)百分阻抗相等,其最大差值不得超过±10%。如果电压比相差过大,则在并列运行时将产生环流,影响变压器的出力。如果接线组别不同,则会造成短路或很大的环流。例如,单数组别与双数组别的...
配电
变压器
并列运行
应符合哪些
条件
,并列前和并列后有哪些要求
答:
变压器的并联运行条件,一般都知道:
1、并联的变压器都有相同的额定高压与低压(也就是变比相同)
。允许误差是变压器的制造误差≤±0.5%;2、并联的变压器的联结组(接法)一致;3、
并联的变压器短路阻抗的标准值
(标幺值)一致,允许误差也是变压器的制造误差≤±10%;4、并联的变压器之间容量比不要超过...
配电
设计0.4kv允许
并列运行
吗|?
答:
2个系统需‘并列’条件是:
相序必须相同;频率必须相等;电压差尽量小(110kV及以下系统 最大容许差不得超过10%)
。2台变压器需并列运行时应符合以下条件:
结线组别相同
;变压比必须相等(允许差±0.5%);短路电压相等(允许差±10%);容量比不超过3:1。当不符合上述条件时,必须经计算或试验,...
100kva变压器能和200kva变压器
并列运行
?
答:
并列运行的变压器必须电压等级相同,且二次侧应可能调节电压
。因为并列运行的前提是输出电压相同。同时容量不同还必须监测各变压器的负荷分配情况,以防止容量小的变压器负荷过重而发生问题。这需要相关专业人员按规范去操作,并不是这个地方能讨论清楚的。
只知道10KV及以上的
配电
系统可以
并列运行
,低压配电0.4KV系统是否可以...
答:
一、一次侧和二次侧的额定电压应分别相等(电压比相等)
;二、绕组接线组别(联接组标号)相同;三、阻抗电压的百分数相等。条件不满足的后果:一、电压比不等的两台变压器,二次侧会产生环流,增加损耗,占据容量。在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并联运行。二、如果两台接线组别不一致的变压器并联...
发电机与电力网
并列运行的条件是什么
?
答:
\x0d\x0a但前两个
条件是
允许稍有出入的,但第三个条件必须绝对满足,因为发电机并网时,客观上同相之间的电压差和相位差是不可避免的,发电机没并网前自己算一个电网系统,外部常规
配电
网算一个,两个电网
并列运行
前需要投同期,同期考虑三个问题,电压差,相位差,频率差,理论上三者差为0,即为...
怎样让两个变压器
并列运行
?
答:
变压器并联运行的条件有以下四个:
1、绕组接线组别相同
。2、变压比相同(允许误差±0.5%)。3、阻抗电压相同(允许误差±10%)。4、容量比一般不应超过3:1。不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:1、如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小...
电力变压器
并列运行
必须满足哪些
条件
?
答:
如果是两个变压器从两个地方得到电源,然后分别降压后到自己独立的一段供电母线上,然后通过联络断路器将两台变压器供电的母线连接起来,正常运行时联络开关合上,而其中一台变压器工作一台变压器备用,事故时备用变压器自动投入,那么这种变压器
并列运行
方式的供电可靠性高,在一台变压器检修时不用停电,当负荷...
什么
事变压器的
并列运行
和分列运行?
答:
1、并列运行 变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,
并列运行的
其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既...
只知道10KV及以上的
配电
系统可以
并列运行
,低压配电0.4KV系统是否可以...
答:
可以,我公司都是
并列的
,在两个变压器低压侧铜排上再加一个和两侧次总一样的开关连起来就可以了 当然前提
条件
要满足“dexinpure”的几个条件 不要长时间并列,主要是其中一台变压器检修时使用 还有下面负载加起来不能高于一台变压器的容量,要不你就过载了 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉