答:
一、配电柜接地线的接地要求:
供电局检验接地电阻标准为4Ω以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟
,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得...
配电柜
的
基础
型钢的
接地
应不少于( )。
答:
基础型钢的安装垂直度、水平度允许偏差.位置偏差及不平行度,基础型钢顶部平面,
基础型钢的接地应不少于二处
.
基础
防雷
接地规范
答:
基础防雷接地规范如下:
1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定
。2、防雷接地在接地体上的接地点与其他接地
在接地体上的接地点的距离应大于10m
。3、避雷针的设置规律一般是:最高点与突出点,如屋脊、檐角。防雷:交流电源防雷模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏、通信、电子...
配电箱接地
线
要求
是多粗?导线要求呢?
答:
要求:在三相五线制施工临时用电配电系统中,接地线一般选用和工作零线截面一样
。即相线截面积的一半,对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线,但接地线不得小于2.5平方。导线:总配电箱接地线,采用相线截面积一半的多股软铜线肯定没错。注意事项:保证临时用电配电系统三相负荷平衡,...
低压
配电柜
怎么
接地
答:
您好,低压配电柜接地方法:
容量小于100KVA要求接地电阻小于或等于10欧,大于100KVA以上要求接地电阻小于或等于4欧
。但是本人认为电阻越小越好了,但是很不容易达到要求的,我配过的箱还没有用一起测试过,也不是那么严格的。但是我干的住宅的的接地是必须用仪器测量的,基本都是差不多那样吧。
电气
设备
接地
有何
要求
?
答:
1、应当
接地
的部分 ① 电机、变压器、开关设备、照明器具、移动式
电气
设备、电动工具的金属外壳或构架。② 电气传动装置。③ 电动互感器和电流互感器的二次线圈(继电保护另有
要求
时除外)。④ 室内外
配电
装置、控制台等金属构件以及靠近带电部位的金属遮栏和金属门。⑤ 电缆终端盒外壳、电缆金属外皮和...
施工现场
配电箱
的
接地规范
要求
答:
2、
配电箱
、开关箱制作安装
要求
:①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;②箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板),并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接;③正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子...
低压
配电柜
安装
要求与规范
答:
1.
配电柜
的金属框架及
基础
型钢必须
接地
(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。2. 配电柜应有可靠的电击保护。柜内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无
要求
时,柜内保护导体最小截面积SP不应小于表5的规定。3. 保护导体...
低压
柜地线
排应如何
接地
?
答:
接地
极通常采用铜材或镀铜材料,长度应根据当地电气规范确定。 3. 接地导线:从低压
柜
的接地母线引出一根足够粗的接地导线,连接到接地极。接地导线通常采用铜材或铝材,截面积应根据电流负荷
和电气规范
确定。 4. 接地排:将接地导线连接到低压柜的
地线
排上。地线排是专门用于连接接地导线的导电金属条...
低压
配电柜
安装
规范
答:
2. 基础制作:低压
配电柜
的安装基础应牢固可靠,能够承受配电柜的重量和操作时产生的力。基础一般采用混凝土浇筑,表面应平整、光滑。3. 配电柜的安装:低压配电柜应按
要求
放置在基础上,保证水平、稳定,柜体
与基础
间应采用螺栓连接。柜体间的连接应牢固,缝隙应均匀,柜门应开关灵活。4.
接地
保护:低压...