22问答网
所有问题
当前搜索:
配电柜与桥架连接规范
桥架与配电箱
怎样
连接
?
答:
1、
桥架
开槽,接上尺寸相当的横向桥架或三通,通到
配电箱
;2、桥架开孔,两边用螺复母紧固住电管,电管进入配电箱;3、桥架或三通,管路,进入配电箱,一定制紧固、护口、跨界底线。配电箱:配电箱是按电气接线要求将开知关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,...
桥架与配电箱
怎样
连接
?
答:
桥架
敷设至配电箱上方,桥架一般敷设比较高,对于梯形桥架由于没有盖板直接下引至配电箱不美观,可以采取如下措施:1、如果配电箱明装,由配电箱上方敷设封闭式电缆槽盒至电缆桥架或明敷电缆管。2、如果配电箱暗装,由配电箱埋管至电缆桥架上方。其中配电箱上开孔,电缆槽盒或电缆管可以很好地与
配电箱连
...
电缆
桥架
安装有哪些
规范
呢?
答:
梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在
电气
专用房间(如
配电
室、电气竖井、技术层)内除外。
桥架
垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外。电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其...
弱电工程电缆
桥架
如何施工才
规范
?17个工艺要点示例!附弱电工程施工注意...
答:
桥架接地与配电柜外壳或地线排紧密连接,确保安全接地
。二、电缆桥架内敷设工艺要点 电缆敷设要求严谨,务必遵循相关规定:电缆不得有绞拧、压扁、护层断裂或表面划伤等缺陷。电缆排列整齐,尽量减少交叉,转弯半径需符合标准。垂直或大角度敷设的电缆需在支架上固定,确保稳定。每2m、5-10m处需有固定点,...
桥架
进
配电箱柜
时需要做跨接接地,这个怎么接?焊接?用什么线呢
答:
把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装
,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有接地线将各段桥架连接至大地。
电缆
桥架
安装有什么
规范
?
答:
2.流动
配电箱
、移动电缆盘、经纬仪、水平仪、绝缘表、万用表、高凳、梯子、电焊机等。3.接地(接零)电缆
桥架
保护接地(接零)线敷设正确,
连接
紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确。接地(接零)线走向合理。 二、质量要求(一)、主控项目1.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)...
电气桥架
安装技术要求有哪些呢?
答:
当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架
和桥架
安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满足
规范
最小弯曲半径。门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设,可使用门型角钢支架,支架的固定应尽可能配合土建施工预埋。也可在土建施工中预埋开角螺栓,用开角螺栓固定支架,也可以采用膨胀螺栓...
配电柜
电缆安装
规范
答:
首先注意里面的
桥架
安装横平竖直,附件按标准设置。▲
配电柜
布置成排成列,配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓
连接
,且防松零件齐全。高低压柜立面、背面平整,水平度、垂直度好,操作通道宽敞。正面要有盘面编号,背面也应注明编号。内部接线整齐,表识正确。接线端子要有编号;▲决不允许任何给排水...
电缆
桥架
安装
规范
标准是什么?
答:
因设计不够完善等原因,造成局部出现放置电缆太多,甚至于有满载现象,不符合
规范
3.2.1条规定:电缆的填充率不应超过有关标准的规定值,动力电缆40%,控制电缆50%的要求。就此而言,监理人员应做好事前预控措施,严格要求施工单位在未采购
桥架
之前,熟练掌握
电气
工程系统的使用功能,对每路桥架内电缆的...
桥架
安装需要什么样的
规范
?
答:
1.4 金属电缆
桥架
及其支架问和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相
连接
;2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线答铜芯接地线专,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电柜出线开孔进桥架规范
桥架与配电箱连接示意图
配电室桥架和配电柜对接
配电柜上进上出桥架怎么做
桥架进配电箱做法图片
桥架电箱连接规范
配电柜上面做桥架图片
桥架到配电箱连接
桥架在配电箱下方