答:
1,
35KV字头为3,进线开关为31、32,压器开关为301,302, 联络为345
。2,10KV字头为2,进线或变压器开关为201,202,出线开关为211,212,221,222, 联络为245,计量柜母线开关为201-41,202-51,计量柜电压互感器为201-49,202-59,当单路供电时为201-31,201-39。3,0.4kv字头为4,进线...
高压
开关柜
如何
编号
答:
1、线路侧和变压器侧位2,前面加母线编号或该回路开关编号(下同)
。例201—2、211—2、401—2、411—2… …。2、母线侧随母线号,例201—4、402—5、421—5… …、3、电压互感器隔离开关为9,例49为4#母线上的电压互感器隔离开关;201—9为201开关线路侧电压互感器的隔离开关。4、避雷器的...
高压配电室
配电柜
上的数字符号都代表什么比如201。245.201-1
答:
201代表10kV第一路进线开关柜的断路器编号,245代表母联开关柜断路器的编号
,201-1是10kV第一路进线开关柜顺序为1的编号。
这个编号的叫法是调度号
,是供电公司为了准确确定开关的统一叫法,以方便运行人员能够很快的找到配电柜。
低压
配电柜开关编号
命名
答:
题主是否想询问“低压
配电柜开关编号
命名规则”?1、根据查询爱采购显示,非出线开关:低压控制箱或箱变内,所有非出线开关以“配变台区名称加顺序号”命名。2、出线开关(含联络开关):以“配变台区名称加顺序号”命名,顺序号采用两位数字。
配电箱
系统图中1P、2P、3P,L1、L2、L3是什么意思?
答:
1P、2P、3P在系统图中代表空开的极位的意思。L1、L2、L3表示三相电源编号
。
1P是通断一路电的开关
,2P为通断2路电的开关,以此类推。通俗的说,1P为一相开关,2P为两相开关,3P为三相开关,4P为三相加N相(零线)开关;专业说法是:1P即一极断路器或空气开关;2P即两极断路器或空气开关;3P即...
我是名电工学徒,我想问一下
配电柜
上201、202、401、402、211、411、41...
答:
不同场合作用不同,比如高压201代表10kV第一路进线
开关柜
的断路器
编号
。你的应该是低压柜,比如 410 是
配电柜
上的编号,4第4段母线,10是开关的编号。表示4段母线上的10号开关。其他同理,主要是便于查询开关和电柜。
配电室
配电柜开关
调度
编号
是怎么规定的?
答:
厂用电和所用电设备由单位自行命名报调度部门审核批准执行。一般
开关编号
为3--4位数,闸刀编号为4--5位数。各个电网和单位的习惯大同小异。第一位数是电压等级:10KV用“10”,6KV用“6”,400V用“4”。最后一位“0”表示备用。“1,2,3,4,5..."表示对应的机组或变压器。编号的中间两位可以...
高压
开关柜编号
答:
配电室高压开关柜的编号方法,35KV字头为3,10KV字头为2,0.4kv字头为4等为编号标准,此代码也可根据设计者习惯来选定,或根据外接电缆编号或该开关柜在整个系统中的地理位置设定。
35KV字头为3,进线开关为31、32
,变压器开关为301、302、,联络为345。10KV字头为2,进线或变压器开关为201、202,出线...
配电柜
上410和201什么意思
答:
电
柜
上的
编号
,4第4段母线,10是
开关
的编号。表示4段母线上的10号开关;2是第2段母线,01是1号开关。总号是开关的编号。以前的编号是第一个表示电压的等级。2表示6KV,3表示10KV,4表示35KV,5表示110KV等。现在已经不按此编号了。按母线段编号。
这个图纸的
配电箱
是怎么
编号
的?这样的编号每个字母代表什么意思?_百度...
答:
先简单说几个需要基本认识的字母:GCK、GCS、MNS是低压抽出式
开关柜
;GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;XZW综合
配电箱
;ZBW箱式变电站;XL、GXL低压
配电柜
、建筑工地箱;这些都是最基本的配电箱字母含义。树上鸟教育电气设计师在线教学网络课程!配电箱主要是按电气接线要求将开关设备、测量仪表保护电器等...