22问答网
所有问题
当前搜索:
配电柜组装知识
安装配电柜
要注意什么
答:
第二,
安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平
;挂墙式的配电箱、配电柜安装时可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。当配电柜调整结束后,要用螺栓将配电柜柜体与基础型钢进行紧固。第三,配电柜接地的注意事项如下:每台配电柜(盘)单独与基础型钢...
低压
配电柜安装
工艺是怎样的
答:
5)配电箱(盘)安装应牢固、平正,其允许偏差不应大于3mm,配电箱体高50cm 以下,允许偏差1.5mm
。(6)配电箱(盘)上电器,仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀。铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。其排列间距应符合要求。(7)配电箱(盘)上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应用长钉固定。盘面...
高低压
配电柜安装
要点?
答:
(1)设备要求柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损
。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规...
亲们,你们知道配电箱、
配电柜安装
时需要注意的几个事项吗?
答:
6.配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘
,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。7...
浅析
配电箱
(盘)、
柜安装
的主要施工工艺?
答:
1盘箱柜安装应在土建湿作业及装饰完毕后进行
。2开箱:配电箱柜到达现场后应组织有关方面进行检查验收工作,认真核对配电箱柜与设计要求是否相等,以及规格、数量型号、各种元件及接线是否符合国家验收规范要求,合格证、技术文件是否齐全,元件、配电箱柜外观有无损坏,待监理验收后存放在安全可靠不潮湿的地点。3安装前根据...
配电柜
内部
安装
规范要求标准
答:
1. 配电柜的安装高度应符合规定:暗装型离地应至少1.4米,明装型离地应至少1.2米,但若明装,电能表应提升至1.8米。同时,确保垂直偏差不超过3毫米,横向偏差不小于20毫米。2. 安装配电柜面板时,应在土建施工阶段预先将其埋设于墙体内。3. 若
配电柜安装
在墙厚为240mm的墙面上,应在墙后侧...
配电柜安装
要点有哪些
答:
一、
配电柜安装
固定 ①配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为...
配电柜
的
安装
方式是什么?
答:
配电柜
怎么能装在墙上?配电柜是需要落地
安装
的,一般的动力柜往往是在地面上做一个150mm高的底座基础。大的低压配电柜需要在地面上嵌装两根10cm宽的槽钢作为基础,配电柜要固定安装在槽钢上。
配电箱安装
工艺流程有哪些?
答:
1.
配电柜
设备开箱检查(1)按设计图纸,设备清单核对设备件数。按设备装箱单核对设备本体及附件,备件的规格、型号。核对产品合格证及使用说明书等技术资料。 (2)柜(屏、台、盘)体外观检查应无损伤及 变形 ,油漆完整,色泽一致,柜内电器装置及元件齐全,
安装
牢固,无损伤无缺失。 (3)开箱检查应施工...
如何
安装配电柜
?
答:
电气安装
专家通意达为你分析
配电柜安装
操作方法:一、施工流程 设备开箱检查→设备搬运→柜(盘)基础安装→柜(盘)上方母线配制→柜(盘)二次回路接线→柜(盘)试验调整→送电运行验收 二、施工工艺 1、设备开箱检查,安装单位、供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。按照设备清单、施工图纸及...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电柜组装标准
电气配电柜的基础知识
配电箱组装配件图片
电源配电箱安装图片
配电柜的种类及用途
配电柜铜鼻子的规范
电缆进配电柜安装规范
现场配电柜安装规范
配电箱安装规程及验收规范