22问答网
所有问题
当前搜索:
配电箱与桥架的接地用跨接线
桥架
进
配电箱
柜时需要做
跨
接
接地
,这个怎么接?焊接?用什么线呢
答:
接地跨接线用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流
。电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用! 镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下...
桥架跨接地
线规范要求
答:
法律分析:
1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接
;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。法律依据:《建...
接地跨接线
是怎么
使用
的呢?
答:
接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用
。对于有爆炸危险的场合,所有相邻金属设备设施之间、相邻法兰盘之间,在非腐蚀性环境中,如果螺栓小于4个,且电阻大于10的六次方Ω,则应采用铜片,或铜导线做等电位连接,即跨接。
接地跨接线
是怎么回事?
答:
2构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地
。 3钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。 4等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目...
接地跨接线
怎样安装?
答:
1. 首先,将门与箱体连接,然后将箱体与PE接地排连接。2.
配电箱
、
开关箱的
金属箱体、金属电衡纤气安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接。3. 金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。4.
接地跨接线
用于例如
桥架
各节段、电线管之间的断接口,...
镀锌电缆
桥架
是否必须做
跨接地
线
答:
回答:可以不做
跨接
,但要求连接处不少于2个防松装置,也就是弹簧垫圈
接地跨接线
是如何连接的?
答:
门先跟箱体连接,箱体再跟PE接地排连接。
配电箱
、
开关箱的
金属箱体、金属电气安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
接地跨接线
是用在比如
桥架
各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用...
电缆线
桥架
安装是不是桥架间连接线的两端必须安装
跨接线
答:
在有腐蚀性环境中,
桥架
及其支吊架应使用耐腐蚀材料,或进行防腐蚀处理,以满足环境和耐久性要求。在要求防火的区段,桥架内可添加耐火或难燃材料,构成封闭或半封闭式结构。综上所述,电缆线桥架安装时,桥架间连接线的两端通常需要安装
跨接线
,以保证电路的连续性和安全性。同时,应根据具体环境和要求...
桥架跨接线
连接方法?
答:
桥架跨接线
连接方法:1. 确保桥架横平竖直,弯头处平滑过渡,以保证电气的安全运行。2. 当桥架进行分层布置时,为保证结构的稳定性,建议使用组合架进行连接。3. 在桥架连接过程中,应注意以下事项:- 在桥架内部增设防火封堵或安装防火包,以提高防火安全性。- 对于钢制桥架,当长度达到30米时,应安装...
桥架的跨接线
不低于多少平米,与重复
接地
不少于多少点
答:
电缆桥架的两端必须安装
跨接地
线,且跨接地线的截面积不得小于16mm²。所有电线管接头以及线管中间的线盒都应安装跨接地线,其截面积不得小于6mm²。整个
桥架的接地
系统应至少连接两个点以保证重复接地。电缆桥架的类型包括开放式、封闭式以及网格式等结构,由支架、托臂和其他安装配件构成。它...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电箱与桥架连接线怎么连接图
配电箱到桥架之间的连接方式
配电箱上端的桥架要跨接线吗
每节母线槽外壳需要跨接接地
临时接地能不能跨接线
跨接线和接地线有什么区别
桥架进配电箱如何收口
强电桥架与配电箱连接
桥架跨接线必须用软铜线么