重复接地的接地电阻要求小于
重复接地的接地电阻要求小于
答:
重复接地的接地电阻要求小于10Ω
。重复接地是指在电气系统中为了保证电气设备的安全运行和人身安全,采用多个接地点连接到同一个接地系统的一种接地方式。一般来说重复接地的接地电阻要求小于10Ω。接地电阻是指接地系统中接地点到大地之间的电阻值,它是衡量接地系统质量和效果的重要指标。接地电阻小于10Ω...
重复接地的接地电阻要求小于
?
答:
接地电阻要求小于4欧
,作用有2:1是保证仪器工作稳定;2是保证操作人员的安全。
重复接地的接地电阻要求小于
答:
重复接地的接地电阻要求小于:
10Ω
。
重复接地的接地电阻要求小于
答:
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
,独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧,独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧,防静电接地电阻一般要求小于等于100欧,共用接地体(重复接地)应不大于接地电阻1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
重复接地的接地电阻要求小于
答:
多种规范都有:当采用共用接地方式时,接地电阻要不大于系统中的最低接地电阻要求,
因此一般电力入户重复接地要求是不大于10欧
,如果有电子信息系统,则是不大于4欧,存在计算机机房等则不大于1欧。要求 1、
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流...
电器维修中,
重复接地的电阻要求
阻值
小于
多少?
答:
一般重复接地阻值要求小于
10Ω
,接地电阻越小越好。1千伏以下接地规定为4Ω。
重复接地的接地电阻要求小于
?欧姆吗?
答:
重复接地的接地电阻要求小于4欧原因如下:1、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至
不大于10欧姆
。2、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和...
重复接地的接地电阻要求小于
多少欧姆?
答:
你好:变压器中性点接地电阻不能大于 4Ω ,电力线路中的重复接地电阻不能大于
10Ω
。
施工现场用电工程中,PE线上每处
重复接地的接地电阻
值不应大于()欧姆...
答:
【答案】:B 施工现场用电工程中,PE线上每处
重复接地的接地电阻
值不应大于10欧姆。为保证接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的PE线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10欧姆
重复接地的接地电阻要求
一般为多少欧姆
答:
一般情况下,对于重复接地的接地电阻,国际电工委员会(IEC)标准和国家电气安全标准都有相关规定。根据 IEC 60364《住宅、公共及类似用途电气系统的选择和安装》,以及国家标准 GB 50057《建筑电气设计规范》,重复接地的接地电阻要求一般为小于
10Ω
(欧姆)。接地电阻小于10Ω的要求是为了保证接地系统的有效...