厂房钢柱与地基连接的做法有那几种具体做法?
答:
钢柱与地基连接的做法就是
柱脚
的铰接,分铰接与刚结两种 1,铰接--柱脚对基础要求“大放脚”不大,墩柱相对刚接要小,预埋栓一般分布在钢柱翼板范围的内端,通常的做法是两个螺栓或四个螺栓,虽然我们计算的时候按完全铰接(即认为弯矩等于零)来处理,但其实它还是承担一部分弯矩的。具体设计的...
请问
钢结构
中刚接与铰接的区别, 简支与固支的区别。 高强螺栓连接全是刚...
答:
一、刚接与铰接的区别:1、支座的功能不同:刚接传递弯矩,铰接不传递弯矩。简支就是铰接、固支就是刚接。高强螺栓主要用于抗剪,与是否刚接无直接关系。2、构造上的不同:
钢结构
刚接其上下翼缘和腹板均需有连接构造,连接面积相对较大。一般采用搭接的方法将钢筋配置在一起,使结构更具稳定性。刚接如...
外露式
钢结构柱脚
水平调解方式
答:
有调整基础和垫调脚垫。1、若
柱子脚部
水平不平,首先需要检查基础是否水平,找出基础问题的根源,如若是基础水平有偏差,需要先进行基础水平的调整。2、在柱子脚部的四周安装垫板、垫块、垫垫,对柱子进行逐渐微调,使其水平平稳。
钢结构
施工中的部分问题以及解决方法?
答:
2、
柱脚
安装问题 (1)预埋件(锚栓)问题现象:整体或布局偏移;标高有误;丝扣未采取保护措施。直接造成钢柱底板螺栓孔不对位,造成丝扣长度不够。措施:
钢结构
施工单位协同土建施工单位一起完成预埋件工作,混凝土浇捣之前。必须复核相关尺寸及固定牢固。(2)锚栓不垂直现象:框架柱柱脚底板水平度差,...
抗风柱如何与
柱脚
底板连接
答:
1、抗风柱
柱脚
与基础铰接,柱顶与屋架通过长圆孔连接板或弹簧片连接。2、按门式刚架轻
钢结构
布置,抗风柱与屋架梁刚接,与钢梁、钢柱一起组成门式刚架结构。
铰接
柱脚
和钢接柱脚的区别是什么?
答:
2.二者在构造上也有区别:刚接如为H型钢则其上下翼缘和腹板均需有连接构造;铰接如为H 型钢则只需腹板有连接构造即可. *一点看法!!对于
柱脚
受力分为:(a) 铰接柱脚 (b) 刚接柱脚 砼结构柱脚均为刚接,即同时存在轴向力N、水平剪力V和弯矩M,故基础尺寸较大。 轻
钢结构
常见的柱脚型式有刚接和...
钢
柱脚
如何防护?
答:
架子下脚要拉线定点,保证外架子的位置平齐,立杆间距1.5m,大横杆间距1.8m,小横杆间距1.0m,脚手架宽1.0m(四块板)里皮立杆距墙500mm(施工中里皮架与墙面间加绑一块板)。架子大面戗杆为由下至上做五八戗(五根立杆,八步横杆),戗杆为双杆。每根立杆底部应设垫板,厚度5cm。底部必须设横...
钢结构
厂房施工流程
答:
钢柱重量约6吨,就位高度约17米,采用50吨汽车吊可以满足吊装需求,再辅以1台25吨汽车吊进行吊装。2、吊装采用单机回转起吊。起吊前,在钢柱
柱脚
板位置垫好木方,以免钢柱在起吊过程中将柱脚板损坏。钢柱起吊时,吊车应边起钩,边转臂,使钢柱垂直离地,将柱子放入杯口。
门式钢架轻型
钢结构
连接节点与
柱脚
答:
首先给你提醒一下:门式刚架,不是“钢架”。门式刚架的
柱脚
有铰接和固接两种方式。铰接是只承受轴力和剪力而不承受弯矩的一种连接方式。一般柱脚尺寸较小,采用2-4颗M20-M24的地脚螺栓连接,通常螺栓布置在柱脚板中心附件。固接也有不同做法,固接的柱脚不仅传递轴力和剪力,还承受弯矩。柱脚尺寸...
请问,在构造柱中,结构
详图
里面的“
柱脚
及柱顶在主体结构中预埋竖筋伸出...
答:
因为构造柱不允许在结构施工时同时进行浇筑,考虑后期施工钢筋的搭接和加密要求,所以要上下各伸出500mm。