答:
1、砼强度小于等于C20时,板、墙保护层35mm,梁、柱保护层45mm
。2、砼强度C25或C30时,板、墙保护层25mm,梁、柱保护层35mm。3、砼强度大于等于C35时,板、墙保护层15mm,梁、柱保护层25mm。基础按有无垫层区分:有垫层时35mm,无垫层时70mm。具体还可能根据图纸设计有小幅调整。
钢筋混凝土
墙壁
厚度
答:
1、DN300壁厚30mm。2、DN600壁厚60mm。3、DN800壁厚80mm
。钢筋混凝土中的受力筋含量通常很少,从占构件截面面积的1%(多见于梁板)至 6%(多见于柱)不等。钢筋的截面为圆型。从0.25至1英尺,每级1/8英尺递增;在欧洲从8至30毫米,每级2毫米递增;在中国大陆从3至40毫米,共分为19等。在美...
钢筋混凝土
框架结构的内墙和外墙
厚度
范围是多少?
答:
一、外墙\x0d\x0a⑴ 可选材料及
厚度
\x0d\x0a1)灰砂砖:180 厚;\x0d\x0a2)页岩实心砖:180、140 厚;\x0d\x0a3)粘土(页岩)空心砖:180 厚;\x0d\x0a4)陶粒
混凝土
实心砌块:190(空心或实心)、140 厚(实心);\x0d\x0a5)蒸压加气混凝土砌块:200 或 180 厚。\x0d\...
钢筋混凝土墙厚度
答:
1、一般的框架结构中的混凝土用量可以按“建筑面积*0.22”得出,即一个标准层的折算厚度在22cm左右
;2、框架结构的含钢量暂按每m2含钢量60kg计(暂时不考虑影响各建筑物含钢量的因素):。3、综合上面的数据:每立方混凝土的含钢量=1/0.22*60=273kg。12墙一个平方需要64块标准砖 18墙一个...
梁,板,柱,墙的受力钢筋和构造
钢筋混凝土
保护层
厚度
如何确定?
答:
板、墙、壳中分布
钢筋
的保护层不应小于下表中相应数值减10mm,且不应小于10mm。梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层不应小于15mm。4、处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当
混凝土
强度等级不低于C20时,其保护层
厚度
可按下表中的数值减少5mm;处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效保护措施时...
混凝土
保护层
厚度
要求
答:
3、砼强度大于等于C35时,板、墙保护层15mm,梁、柱保护层25mm 基础按有无垫层区分:有垫层时40mm,无垫层时70mm 保护层具体还要按
设计
图纸定,图纸设计保护层
厚度
有可能有小幅调整。根据2010年新的《
混凝土
结构设计规范》(GB50010-2010)保护层厚度不再是纵向
钢筋
(非箍筋)外缘至混凝土表面的最小距离,...
钢筋混凝土
板的保护层
厚度
是多少?
答:
1、砼强度小于等于C20时,板、墙保护层35mm
,梁、柱保护层45mm 2、砼强度C25或C30时,板、墙保护层25mm,梁、柱保护层35mm 3、砼强度大于等于C35时,板、墙保护层15mm,梁、柱保护层25mm 基础按有无垫层区分:有垫层时40mm,无垫层时70mm 保护层具体还要按设计图纸定,图纸设计保护层厚度有可能有...
纵向受力
钢筋
的
混凝土
保护层
厚度
答:
都可以。为方便手算as可用40mm。纵向受力的普通
钢筋
及预应力钢筋,其
混凝土
保护层
厚度
(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合如下规定。混凝土标号≤C20 板的保护层厚度为20mm
墙体的
保护层厚度为30mm 梁柱的保护层厚度为30mm这是正常情况(是指环境类别为一类的情况)...
在
钢筋混凝土
构件中,梁、柱、板、墙保护层
厚度
怎么要求?
答:
首要是看
混凝土
的耐久性要求了,看它的要求耐久年限了,GB50010混凝土保护层
厚度
的规定 a 混凝土保护层厚度的基本值 混凝土保护层最小厚度的基本值mm 环境类别 板墙壳 梁 柱 ≤C20 C25~C45 ≥C50 ≤C20 C25~C45 ≥C50 ≤C20 C25~C45 ≥C50 一 20 15 15 30 25 25 30 30 30 二 a - 20...
钢筋混凝土
结构的房子一般
墙体厚
是多少
答:
一般北方住宅将的
厚度
采用的是框架结构一般是24墙,砖混结构外墙是37墙,只有个别房子保温空气的夹层他的外墙有65墙的。常见的卫生间带推拉门墙有12墙或者18墙,其实一般普遍最常见的就是120和220以及240厚度的墙。