22问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋辊轧机械连接试件取样
做
钢筋机械连接
(直螺纹)试验的时候的取多长多少根呀??
答:
1、
机械连接
的钢筋,根据实验室试验机器的型号不同,略有差异,通常:钢筋直径在32mm以下的,取样长度为50-60cm,至少要求套筒两端的钢筋要一样长;钢筋直径在36mm或40mm的,一般取75cm长。2、标准里规定的焊接连接的
钢筋取样
长度:直径_20mm时取10d+250mm;直径<20mm时取10d+200mm;通常,上述是指导...
钢筋
怎么
取样
的呢?
答:
钢筋、焊接件及
连接件
的
取样
(一)热
轧钢筋
1、组批规则 以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,不超过60吨为一批。 2、取样方法 拉伸检验:任选两根钢筋切取。两个试样,试样长500mm。 冷弯检验:任选两根钢筋切取两个试样,试长度按下式计算: L=1.55*(a+d)+...
钢筋
焊接
取样
有那些规范要求?
答:
1. 电渣压力焊检验标准: ⑴在一般构筑物中,每200个同
钢筋
级别的钢筋接头作为一批。 ⑵在现浇钢筋混凝土结构中或每施工区段,同钢筋级别的200个接头为一批,不足200个仍作为一批。2.
取样
数量: 每批取
试件
一组(3个试件)做拉力试验。3.取样方法: 试件应从每批接头中随机切取。...
钢筋
焊接件及
连接件
的
取样
要点有哪些
答:
1、按照规范要求,
连接件
应该是现场
取样
,在工程结构中选取,每500个接头一个检验批;不足500为一个检验批;2、取样时应在监理见证员的见证下选取;3、取样的要点,要看在那个角度;作为监理方时,为保障焊接质量,最好监督现场从实体
钢筋
中随机抽取
试件
。作为施工方,尽量安排专人做送检的试件,以确...
钢筋
套筒
连接
怎么
取样
?
答:
钢筋机械
套筒
连接取样
一组代表500个接头,每种规格的
钢筋连接
接头
试件
不应少于一组(三根);长30~40cm, 做抗拉试验。钢筋套筒连接有六种类型:(变径型、扩口型这里不作介绍)1、标准型连接 用途可能的自由自转情况。使用铁棍原因相互在锁桥梁片断的端点力量对面。 愿选择标准套筒或变径型连接套筒。2...
钢筋
试验现场
取样
的具体规范?
答:
(箍筋闪光对接焊为600个为1批,不足600个也按一批计算)。3、
钢筋机械连接件
:根据JGJ107-2016《钢筋机械连接规程》第7.0.5条:接头的现场检验应按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,应以500个为一个验收批进行验收和检验,不足500个也应作一个验收批。
钢筋机械连接试件
是那个时候送检?
答:
砼浇筑隐蔽验收之前送检,就是在隐秘之前(浇筑砼前)你要有
钢筋机械连接
复试的合格检测报告。
钢筋机械连接
与焊接
取样
的长度是多少呢?
答:
取样
长度32以下的60cm;套筒两端的钢筋要一样长;36、40 的75cm 钢筋焊接及
钢筋机械连接试件
的取样方法 一、适用范围 钢筋混凝土结构中钢筋闪光对焊、电弧焊单面搭焊、双面搭焊、电力压力焊、带肋钢筋套筒挤压连接、钢筋锥螺纹接头。二、引用标准 GB/T3057《钢筋粗直螺纹钢筋接头》 JGJ18-96《钢筋焊接...
钢筋
套筒
连接取样
一组代表多少个
答:
1、筋机械套筒
连接取样
一组代表500个接头,每种规格的
钢筋连接
接头
试件
不应少于一组(三根);2、长30~40cm, 做抗拉试验。3、
钢筋机械连接
是一项新型钢筋连接工艺,被称为继绑扎、电焊之后的“第三代钢筋接头”,具有接头强度高于钢筋母材、速度比电焊快5倍、无污染、节省钢材20%等优点。
在
钢筋
焊接(
机械连接
)
取样
和砼混凝土取样的时候,是不是每层都要单独取 ...
答:
是的每层都要
取样
,砼
试块
梁板可以一次取样