22问答网
所有问题
当前搜索:
钢管与配电箱接地连接
配电箱接地
规范要求
答:
1、箱内接地汇流排(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接
;2、金属箱体本身加工应有箱体接地螺栓(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;3、与箱体连接的金属穿线管,也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);4、箱内电器部件须接...
配电箱地线
怎么接
答:
配电箱接地要求:
1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接
;2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通...
室外
配电箱接地
做法是怎样的
答:
室外配电柜接地是重复接接地
。用镀锌钢管或者镀锌角铁,打入地下至少2米,接头做好防腐处理就可以了,如果打一个点嫌少,可以多打几个,用镀锌扁铁进行连接。并且祥泰提示接地点用镀锌扁铁进行焊接,连接到配电柜
三相电
配电箱
怎么
接地
答:
进线若是五芯,有专门的地线,直接把地线接在与外壳相连的地排上
。若无专门地线,一般在进线的保护钢管上焊接螺栓,用电线将螺栓与地排相连,钢管本身是要与接地网相连的。若进线不是五芯,保护管又不是金属管,要单独走一根电缆做地线,与接地网相连。配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林...
三级
配电箱
怎样
接地
?
答:
现在要求三级配电箱要三相五线制 必须接零保护
,再重复接地保护 接地要用镀锌钢管、扁铁、圆钢,深埋2米牢固接地,接地电阻不得大于4Ω。
农村入户线是两相电
配电箱和
线管(接线盒)里怎么
接地
线?
答:
接地
体的长度一般为2~2.5米,
钢管
打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角钢或圆钢打入的一端加工成尖头形。装设接地体前,要沿接地体的线路先挖沟,以方便打入接地体和方便敷设
连接
这些接地体的扁钢和圆钢,沟深一般为0.6米以上。如果一根接地极施工后,测出的接地电阻大于4欧姆,那么应该打2根或...
二级
配电箱接地
线标准
答:
从
配电箱接地
线需要深入地面3米以下。按照规定接地线要求埋地2米以下(一般而言,3米以下就是最安全的地线。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌
钢管
,接地电阻不大于4欧姆。地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。一般电器上,
地线接
在外壳上,以防电器因内部绝缘破坏...
建筑电气中预埋镀锌
钢管
怎么
连接
答:
第14.1.2条规定,金属导管严禁对口熔焊
连接
;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。第14.1.1.2条规定镀锌导管采用丝扣连接时,连接处两端应用专用固定卡跨
接接地
线。根据规范可以确定:1、镀锌
钢管
电气暗配的时候最好丝扣连接;2、壁厚大于2mm的镀锌导管,电气暗配的时候可以套管焊接;3...
接地
线怎么接?
答:
第二种方法就是用铁管、铜管等导电性能良好的金属埋入地底下,然后用导线把金属
和配电箱
连通,再分到各个插座。第三种方法就是可以接入现代房子中内嵌在墙壁里头的三相插泰叮头中间那根
地线
。第四种方法就是通常还可以接一根线到普通建筑外面的小铁盒(里面有金属
接地
)。第五种方法是在家里的地下挖个坑...
电焊机
接地
怎样
连接
?
答:
一、按照建设部的相关规定,电焊机、
配电箱
采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;二、如电焊机或配电箱需要重复接地,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、
钢管
等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。三、配电箱内的
接地和
保护接零是分开的;(PE线与...