钢结构房顶的防雷接地做法:
1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来
,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
求
钢结构
房顶的
防雷接地做法
?
答:
2. 常见的钢结构房顶防雷接地做法包括防雷接闪系统、接地装置、导电路径和接地电阻
。3. 防雷接闪系统在钢结构房顶上设置防雷接闪装置,如避雷针、避雷网等,用于吸引雷电,并通过导线将雷电传导到地缓胡下埋设的接地装置。4. 接地装置在钢结构房顶和周围地面处设置,包括埋地接地体、垂直接闪杆、水平接地带...
钢结构基础接地
怎么焊接
答:
1、
接地极利用桩、承台及底板内主钢筋相互焊通
。接地连接线采用40*4热镀锌扁钢沿各基础外圈作环形敷设,与所经过的承台内两主筋可靠焊接,形成环网接地体---利用桩内主筋(不少于2根)与承台底筋焊接,承台及底筋分别和其面筋焊接,然后承台面筋再与所经过的接地扁钢及底板面筋焊接,接地扁钢须全程焊...
钢结构
如何做
避雷
?
答:
现行设计中,
一般将基础钢筋作为自然接地体,用40mmx4mm的镀锌扁钢将其连通,并施行总等电位连接
。这样进行处理,接地电阻很小,一般容易达到设计要求。在设计中应当注意,应在室外合适位置预留接地连接板,做法可以参考国家标准图集《接地装置安装》(03D501-4)。这样,当接地电阻值达不到要求时,施工单位可...
钢架
结构
厂房怎么
防雷
,打雷时靠在厂房上有没有危险
答:
防止因雷击而造成损害;二是静电
接地
,防止静电产生危害。工厂防雷分为整体
结构防雷
,就是主厂房防雷,主要
基础
打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或
钢构
的主体连接。水泥混凝土屋顶接
避雷
带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
钢架
结构防雷接地
极
怎么做
答:
三类
防雷
建筑物:1、如有桩
基础
,则可每根引下线利用不少于两根桩身钢筋作为
接地
极。同时利用地梁上部两根钢筋焊接连通,并与所接引下线焊接连通,引下线间地梁均作连通,组成网格状接地体。引下线间距不大于25m,工业厂房一般柱跨为6m,引下线间距可定为24m,另转角出
钢
柱一般应作为引下线。天面板...
请问
钢结构
厂房的
接地
应该
怎么做
呢
答:
用
接地
扁钢(干线,一般采用40×4以上)在厂房内部围绕:如果是机泵或金属容器类设备用接地支线(一般用扁钢,25×4)搭接设备外壳即可,如果是电气配电箱这类设备,采用电源电缆中的PE线接地即可。
钢结构
厂房的围护系统连接方式一般为咬合或者搭接。无论是压型钢板还是夹芯板,其外观都是瓦楞形的。在...
求
钢结构
房顶的
防雷接地做法
?
答:
钢结构
房顶的
防雷接地做法
:1、防雷接地完全可以利用建筑
基础
里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
施工塔吊的
基础接地做法
是怎样的?
答:
塔吊重复接地和
防雷接地
的具体
做法
1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧,且高于在建建筑物,因其本体为
钢结构
居多,故可利用自身做接闪器。2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物
基础接地
网可靠连接,并...
如何做好
钢结构
装配式建筑的
防雷
措施
答:
3、
接地
装置 现阶段的轻型
钢结构防雷
施工中启然接地体一般采用
基础钢
筋主要采用镀锌扁钢进行连通采用的联结方式主要是总等电位联结经过如此处理之后接地电阻小通常可以满足设计要求。现行的设计理念,大多都是将基础钢筋作为自然接地体,然后用40×4的镀锌扁钢将其焊接连通,形成了电阻值比较小的等电位联结。...