答:
混凝土柱子预埋板偏差很大钢梁安装处理办法:
将钢梁的端部进行处理,将下翼缘切掉,按放样大小重新焊接下翼缘,使其高度与现有牛腿顶面高度一致
。 将重新焊接的下翼缘与原下翼缘用等厚度钢板连接起来,此处再焊接上加劲肋,这样处理可以在安装前进行作业,保证安装进度要求。预埋板是做土建或在基础的时候,为...
钢结构
独立
基础
柱子
偏位
了 怎么办 偏了十公分
答:
要看上部
结构
柱的大小、柱脚的构造是什么样的、跨度是多少、高度是多少,偏移的方向是沿开间还是跨度方向。了解清楚后才能做出判断。
基础预埋
柱钢筋
偏位一半割掉再植筋
可以吗
答:
个别这种情况,
可以经设计人现场查看并审查植筋方案,同意下,由监理见证植筋
。因为植筋工艺,用在新建结构上,还不具备足够多的数据而得到规范的认可。
预埋钢板
平整度误差较大怎么
处理
答:
这个具体也不知道怎么说了,误差较大,
你就得用相应的工具进行调整,交给一个厂商处理处理
钢结构
混凝土
基础
移位5厘米怎么办
答:
这个挺麻烦的,但是也不是没有办法解决。
基础
改动恐怕是不太好,重做代价有太高。找业主沟通把钢架增加或减少5厘米看行不行。这个是最容易的方法了,前提是业主同意。
桩
基础
浇筑过程中有上浮20CM,浇注完成后发现钢筋笼
偏位
怎么
处理
?
答:
能够发现钢筋笼
偏位
,钢筋笼一般就在离地面不远位置,一发现钢筋笼上浮就应该采取措施,首先压住钢筋笼不让它继续上浮,然后反复快拔慢插导管,上浮不大钢筋笼一般可以复原;钢筋笼偏位,可以用钢管插入钢筋笼与孔壁之间,加力别住一段时间,一般可以复位,如果够不着就只好让它了,其实钢筋笼偏点位没...
塔吊
预埋件
允许偏差
答:
预埋件
尺寸偏差
处理
(1)预埋件偏差超过45㎜时,应及时把问题反馈给有关部门及设计负责人,并书面通知业主、监理及有关方面。(2)预埋件偏差在45㎜-150㎜时,允许加接与预埋件等厚度、同材料的
钢板
,一端与预埋件焊接,焊缝高度≥7㎜,焊缝为连续角边焊,焊接质量符合现行国家标准《
钢结构
工程施工及...
...室外墙后浇带止水
钢板偏位
,完全脱离先前浇筑的混凝土,怎么
处理
。
答:
止水
钢板
已经完全没用了?那就拿掉。然后把板墙中间用电锤凿一条通长凹槽。标准大概和一根木方大小就行。下次浇筑混凝土的时候底部先用砼强度等级的纯抗渗砂浆先浇筑一遍 。然后就没问题了。以前没用止水钢板的时候就是做凹槽的。要是实在担心还不行。等浇筑结束拆模之后再用刚性防水五层做法做一次,就...
盆式支座安装时上层
钢板偏位
,以致支座受力斜歪,有什么好方法
处理
,谢...
答:
上层
钢板
纠偏至设计位置,如空间不足,则下面挖下穴下去,保证空间足够。
【浅议
钢结构
施工中的质量缺陷和控制措施】钢结构初始缺陷
答:
2. 6
钢结构
安装 1) 钢柱底脚有空隙预控措施: 钢柱吊装前, 应严格控制
基础
标高, 测量准确, 并按其测量值对基础表面仔细找平; 如采用二次灌浆法, 在柱脚底板开浇灌孔( 兼作排气孔) , 利用钢垫板将钢柱底部不平处垫平, 并预先按设计标高安置好柱脚支座
钢板
, 然后采取二次灌浆。 2) 钢柱位移预控措施...