钻孔灌注桩砼浇筑
钻孔灌注桩
首批
混凝土
需要量如何计算?
答:
首批
混凝土
需要量V,应能满足
浇筑
导管初次埋量深度h2(≥1.0m)和填充导管底部间隙h3(≥0.4m)的需要,计算公式为:V≥πr^2h+πR^2H 式中,$r$为导管内半径,$R$为
钻孔
半径,$h$为导管内混凝土柱高度,$H=h2+h3$。
混凝土钻孔灌注桩
施工工艺?
答:
灌注时,保证导管埋入砼中1.5~6m,每根
桩
的灌注时间符合下面规定:灌注量10~20M3不得超过2h,灌注量20~30M3不得超过4h,
砼浇筑
要一气呵成,不得中断,并控制在4~6h内浇筑完,以保证砼的均匀性,间歇时间一般应控制在15min内,任何情况下不得超过30min。最后一次
灌注砼
量,应高出桩顶设计标高0.5~0.6m,砼浇筑完毕...
浅析
钻孔灌注桩
施工常见质量问题及防治措施?
答:
钻孔灌注桩
以其适应性强、成本适中、施工简便等特点,广泛应用于各种工程基础中,但由于灌注桩施工砼需在桩孔中泥浆液面下浇筑,其施工程序和质量控制同一般
砼浇筑
不同,影响砼施工质量因素较多,结合工作实际分析影响钻孔灌注桩的质量因素,并提出防治措施。前言钻孔灌注桩施工时基本无噪音、无振动、无地面隆起或侧移,因此...
混凝土灌注桩
施工工艺
答:
(8)灌注的桩顶标高应比设计高出1.0m,以保证混凝土强度,多余部分在接桩前必须凿除,残余桩头应无松散层。 在灌注将近结束时,应核对混凝土的灌入数量,以确定所测
混凝土的灌注
高度是否正确。 (9)水下
砼灌注
完,并在强度达到2.5Mpa后方可拆除护筒。 三、
钻孔桩
人员、机械、材料鉴定 2、施工过程监控 1)钻孔 外协...
灌注桩
施工技术
答:
灌注桩按成孔方法分为泥浆护壁
成孔灌注桩
、沉管灌注桩、干作业
钻孔灌注桩
、人工挖孔灌注桩等。 1.人工挖孔灌注桩施工技术 大直径灌注桩是采用人工挖掘方法成孔,放置钢筋笼,
浇筑混凝土
而成的桩基础,也称墩基础。它由承台、桩身和扩大头组成(图2-31),穿过深厚的软弱土层而直接坐落在坚硬的岩石层上。 优点是...
混凝土灌注桩
施工时,首批
混凝土的灌注
应注意什么?
答:
1、
浇筑砼
前准备工作要提前做好,应注意检查:钢筋笼的位置放置不应偏移,要固定稳固,标高也不应有偏差超过规范允许的范围。2、核对砼的配合比及标号是否是符合设计要求的,不应有不符合的情况。现场应设置专门的小黑板对现场施工的砼配合比及标号写明。3、
灌注桩
内放置的
砼浇筑
导管位置底部位置不应...
钻孔灌注桩砼
初灌量的计算公式是什么?怎样去控制初灌量的
浇筑
?
答:
钻孔灌注桩砼
初灌量的计算公式是:导管底部距离+高出导管底部的距离=初灌量。可以根据初灌量的计算公式来控制初灌量的
浇筑
。先根据规范要求最底下一根导管长度至少4米并无接头,导管底部距离孔底距离按照规范假如是50cm以内,同时规范又要求初灌混凝土必须高出导管底部80cm,那么初灌量的计算长度就是50+...
钻孔灌注桩
清空完成后多少时间内需要把
砼
灌掉
答:
钻孔灌注桩
完成二次清孔后应立即
灌注混凝土
,半小时内完成。如果因故推迟了灌注时间,应该重新进行清孔,否则可能造成孔内泥浆悬浮的砂粒下沉而使孔底沉渣过厚,特别是泥浆护壁的钻孔灌注桩,时间太长了沉渣厚度可能会超标,从而导致隔水栓无法正常工作而发生堵管事故,甚至塌孔。
混凝土灌注桩
施工工艺
答:
3、泥浆护壁。在
钻孔灌注桩
施工过程中,应在冲孔过程中随时测量和控制泥浆的密度。在土层较好的情况下,可采用自带泥浆护壁。而且钻孔灌注桩的质量检验应比其他桩严格,因此,现场施工的监控手段应提前落实。4、打桩机就位。就位时,桩位应对齐,以确保垂直稳定性,在施工过程中不会倾斜或移动。5、起吊...
钻孔灌注桩
的施工要点及事故处理?
答:
钻孔灌注桩
在这些区域基建工程基础工程中发挥了重要作用。其中,钻孔灌注桩的水下
砼灌注
是成桩的关键环节。钻孔灌注桩适用于地下水位较低的和复杂且常需护壁的地质情况。目前,此工艺正日益完善,但往往由于工艺不当,断桩、堵管、夹泥、蜂窝、少灌等质量问题也时有发生。因此,运用科学,实用的砼灌注...