22问答网
所有问题
当前搜索:
铜排载流量计算口诀
铜排载流量计算口诀
答:
铜排的载流量计算遵循一定的口诀,适用于单排布局。
计算公式为:40℃下铜排的载流量 = 排宽 × 厚度 × 掘锋系数
。厚度对应的系数如下:12mm及以下厚度系数为20.5,10mm厚度系数为18.5,8mm厚度系数为16.5,6mm厚度系数为14.5,5mm厚度系数为13.5,4mm厚度系数为12.5。当采用双层铜排布局时,其...
铜排载流量计算口诀
答:
铜排载流量计算口诀如下:单排载流量:40℃铜排载流量=排宽×厚度系数
。厚度系数:12---20.5, 10---18.5, 8---16.5, 6---14.5, 5---13.5, 4---12.5。双层铜排载流量:(1.56~1.58)倍的单层铜排载流量。三层铜排载流量:2倍单层铜排载流量。内容拓展:铜排是一种大电流导电产品...
铜排载流量计算
公式
答:
单条铜母排载流量=宽度(mm)X厚度系数。双母排载流量=宽度(mm)X厚度系数X 1.5(经验系数)
。铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方。40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数。排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16...
铜排载流量
答:
1、经验系数法:根据母排的宽度和厚度,查表获取相应的经验系数,然后乘以电流值
。这种方法适用于单条铜排。公式:载流量=宽度(mm)×厚度(mm)×经验系数。2、平方数法:根据铜排的面积,按照一定的经验值计算载流量。通常铜排按5-8A/平方,铝排按3-5A/平方计算。公式:载流量=面积(mm²)...
怎
算铜排载流量
答:
单条铜母排载流量=宽度(毫米)乘厚度系数。双母排载流量=宽度(毫米)乘厚度系数乘1.5(经验系数)
。铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8安/平方,铝应该按3-5安/平方。40℃时铜排载流量=排宽乘厚度系数。《国际电工委员会60364-5-5231983铜芯电线电缆载流量标准》国际电工委员会60364-5-...
铜排载流量怎么算
?
答:
铜排承载电流的计算工是为:
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
;双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定);3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃];4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代);铜排[40℃]=铜排[25℃]*0.85。电缆载流量是指一...
铜排
、电缆
载流量
如何
计算
?是否有相关标准?
答:
宽度(mm)X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm)X 厚度系数 X 1.5(经验系数)铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法:
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8...
铜牌
载流量
如何
计算
答:
4层
铜排
[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10
载流量
为: 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; &...
铜排
的
载流量
公式有吗?
答:
铝排[40℃]=
铜排
[40℃]/1.3 例如求TMY100*10
载流量
为:单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]以上所有
计算
均精确到与手册数据相当接近。
铜排
通过电流的
计算
方法
答:
矩形母线载流量:
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
; 最大允许通过电流,即短时通过的最大电流。其铜排的截面积s=i/a√(t/△θ),式中:i——额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8。5;t——额定短路持续时间(一般取4秒);△θ—温升(k),...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
最新铜排载流量表
50x5铜排的电流怎么算
铜排载流量一览表
铜排截面积与载流量对照表
铜排载流量如何计算
铝排的载流量表明细
铜排载流量计算方法
铜片过电流计算
30×6铜排能承受多少电流