22问答网
所有问题
当前搜索:
铠装光缆验收资料
光缆
的弯曲半径应不小于多少?
答:
4、2芯或4芯水平
光缆
的弯曲半径应大于25mm;其他芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的10倍。
有谁知道电缆桥架施工及
验收
规范?
答:
《建筑电气工程施工质量
验收
规范》GB 50303-2015 是中国计划出版社出版的国家标准,由浙江省住房和城乡建设厅主编,中华人民共和国住房和城乡建设部批准实施,于2015年12月3日发布,2016年8月1日实施。本规范是含有强制性条文的强制性标准。是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益为重点。
什么是
光缆
的单盘检验
答:
光缆
的单盘检验是:对运到现场的光缆及连接器材的规格、数量进行核对、清点、外观检查和光电主要特性的测量。光缆在敷设之前,必须进行单盘检验和配盘工作。光缆的单盘检验,是一项复杂、细致、技术性较强的工作。它对确保工程的工期、施工质量,对于保证今后的通信质量、工程经济效益、维护使用及线路寿命有着...
什么是
光缆
的单盘检验
答:
光缆
的单盘检验是对运到现场的光缆及连接器材的规格、数量进行核对、清点、外观检查和光电主要特性的测量。光缆在敷设之前,必须进行单盘检验和配盘工作。光缆单盘检验的内容:1、单盘数据的收集(盘面数据记入工程竣工
资料
)。2、光缆长度的复测(注意纤长与缆长的区别)。3、光缆单盘损耗测量(三种方法的取定...
光缆
成端的技术要求有哪些?
答:
一、架空
光缆
敷设要求\x0d\x0a 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。\x0d\x0a 2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作U型伸缩弯,大约每1公里预留15米。\x0d\x0a ...
电缆长度米数的来料检验验证
答:
解决的方法,首先是向有资质的生产企业订货,要求生产企业配备必要的生产设备,你方采购为行业所认定的测量仪器
验收
;对于国内收益最大的是将几千元制造成本和几百元制造成本的自制测量仪器设计
资料
、元器件采购地点、调试方法向社会无偿公开,以此提高全体国民的素质,增强国力。 本人没有实验室,没有基础设备,下岗失业,拟...
光缆
的基本常识
答:
1.1 光缆的弯曲半径应不小于光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。1.2 布放光缆的牵引力应不超过光缆允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%。主要牵引应加在光缆的加强件(芯)上。1.3 光缆牵引端头可以预制也可以现场制作。直埋或水底
铠装光缆
,可作网套或牵引端头。1.4 为防止在牵引过程...
铠装光缆
直埋需要做排流线吗?
答:
根据《YD5121-2010通信线路
验收
规范》相关规定:直埋
光缆
采用排流线防雷时,排流线应敷设在距光缆上方 300厘米.排流线的作用与地线作用是一致的,防雷击使用,所以排雷线是放在直埋光缆上方。防强电与防雷:1,光缆线路通过雷暴日大于20的地区时,当土壤电阻率为100~500欧姆时设单条排流线;当土壤电阻率大于...
OPGW
光缆
施工过程中注意事项是什么
答:
4、OPGW
光缆
及金具附件现场
验收
OPGW光缆及金具附件运抵现场后,应立即进行现场外观检查及开盘测试,对比产品出厂报告,验证运输过程中的变化。除合同规定外,一般OPGW工程
材料
包括
光纤
复合架空地线、导引光缆、耐张线夹、悬垂线夹、防震锤、防震锤护线条、引下线夹、中间接续盒、终端盒、尾纤、牵引退扭器、牵引网套、钢管...
安装
光纤
有什么要求
答:
——(8)
光缆
中的铜导线、金属屏蔽层、金属加强心和金属
铠装
层均应按设计要求,采取终端连接和接地,并要求检查和测试其是否符合标准规定,如有问题必须补救纠正。 ——(9)光缆传输系统中的
光纤
跳线或光纤连接器在插入适配器或耦合器前,应用丙醇酒精棉签擦拭连接器插头和适配器内部,要求清洁干净后才能插接,插接必须...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
光缆施工及验收规范
光缆竣工资料包括哪些
通信光缆验收规范标准503826
光缆接头盒检验批资料
光缆施工工艺验收规范
光缆材料进场报验单模板
光缆隐蔽工程验收的内容
光缆施工规范及要求
光缆接续施工检查记录表格