22问答网
所有问题
当前搜索:
铠装电缆一端接地还是两端
电缆线
铁铠有一段
接地
,另一段还需要接地吗?
答:
电缆线铁铠有一段接地,另一段还必须接地
。并且接地必须牢固可靠。接地线必须用专用的软铜编织线。
铠装电缆接地
规范
答:
铠装电缆接地规范
1. 电缆仅有单层屏蔽时,屏蔽层一端等电位接地
。2. 当电缆有双层绝缘隔离的屏蔽时,最外层屏蔽两端接地,内层屏蔽一端等电位接地。3. 当电缆用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所时,宜采用铠装双绞屏蔽型电缆--ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆...
请问一下
铠装电缆是
两头都要
接地还是
一头接地?
答:
两端都要接地
,目的是等点位。
10KV的单芯
铠装电缆
怎么设
接地
答:
一端直接接地,另一端经保护器接地
。若两端直接接地形成短路环,一端接地则形成高电压。电缆线路的接地要求:(1)当电缆直埋敷设时,其两端均应接地。特殊情况下也可单端接地。(2)高压电缆在任何情况下都要接地。(3)金属外皮电缆的支架可不接地。电缆外皮如是非金属材料,如塑料、橡皮等,以及电缆与支架...
铠装电缆
的铁皮用
接地
吗?
答:
GB50168-2006中没有专门对低压
电缆
钢铠接地的要求说明,但可根据电气保护的原理,低压电缆的钢铠必须接地(没有哪个规范说不要接地的),由于钢铠(铁皮)的电阻较大,
两端接地
安全的多,电缆钢铠需要两端接地。
施工现场用
铠装电缆
是否可以不要
接地
线?
答:
所有用电设备所呈现的金属部份都视为带电,因此施工现场用的
铠装电缆
的外包金属带进线和出线端都要
接地
,同时施工用的配电箱要装有漏电开关,施工的用电设备一定要接地!哥们这是规定,可不能违章操作,否则你有无可推缷的责任
五芯的
铠装电缆
,有双色线了,铁皮保护层还要做
接地
吗?
答:
是的,
两端
都需要
接地
。
铠装电缆
或铅包、铝包电缆的金属外皮在两端应可靠接地,接地电阻应不大于10欧姆,电缆接头处应保持金属外皮的连续性。
一是
减小接地电阻,二是在金属外皮中间有某处断裂的情况下,仍能保证接地连接
求教
铠装电缆
铠装层是怎么
接地
的
答:
把护套去掉一节,用编织铜线把
铠装
钢带焊接在一起,在用
电缆
接线盒套上,灌入环氧树脂
电缆
钢铠
接地
只接一头行吗
答:
电缆铠装
层只接一头不利于电流迅速释放!此外,当电缆既有屏蔽,又有隔离的铠装层时,按照《GB 50217-2007电力工程电缆设计规范》和《GB 50057-2010建筑物防雷设计规范》的规定:铠装层应
两端接地
,屏蔽层应
一端接地
!
通信机房市电引入中
铠装电缆
铠甲是否需要
接地
答:
理论上来说,
铠装
外壳有导体材料的,至少首尾2点
接地
.引入距离过长的,应适量增加接地点.不过到底怎么做,具体以移动集团公司的规范为指导意见,以当地移动分公司自己的"地方性规范"为标准.一定要形成发文的!这个东西找省公司工程部相关专业负责人或者头头要文件.如果没有地方性规范,就以集团公司的规范为标准...
1