22问答网
所有问题
当前搜索:
铰接柱脚的计算书
跨度25米宽,50米长,边高6米的钢结构用396的工字钢柱子可以吗
答:
我给你计算了一下,396不行,要用HN496x199x9x14,
计算书
如下:工程1结构计算书一. 工程概况 本文为工程1计算书。 本文中未经注明处使用的单位为m、kN和s。 本刚架柱距为6m,
柱脚铰接
,基础顶面标高为0m,共1跨,信息如下: 第1跨:双坡,跨度25m,左檐口标高6m,右檐口标高6m,坡度为:左侧0.1 右侧0.1 二. 设计依...
柱脚
锚栓一般要伸出承台顶多少?
答:
根据锚栓的直径和柱脚节点特性而定(
铰接
、刚接),二次浇注带的厚度。一般
铰接柱脚
,150mm就够了,刚接柱脚锚栓长度=二次浇注带厚度+柱脚钢板厚+垫片钢板厚+3个螺母厚度; 若是带靴板的刚性柱脚锚栓长度=二次浇注带厚度+(靴板顶板到柱底长度)+垫片钢板厚3+个螺母厚度。
不等高
铰接
排架如何
计算
?
答:
是不等高
铰接
排架。混凝土排架结构
的计算
,是对单层工业房屋的柱子受力分析。对每个可能出现最不利的截面的弯矩Mmax+对应的轴力N、及轴力Nmax+对应的弯矩M,进行核算。这些最不利的截面是柱顶截面、吊车梁标高处的柱截面、牛腿下截面及
柱脚
截面。采用的荷载基本组合值作为设计值。为了获得排架柱在各种...
屋架和屋面梁与柱顶
铰接
时,
柱的
高度怎么取
答:
亲当梯形钢屋架与
柱铰接
时,屋架端部高度和+中部高度确定方法如下:屋架形式及几何尺寸因屋架采用预应力混凝土大型屋面板,屋面坡度I=1/10,故采用梯形屋架。屋架
计算
跨度L0=L-2×450/2=29550mm屋架端部高度H0=2000mm屋架中部高度H=H0+i×1/2=3500mm三角形屋架高度一般为(1/6~1/4)L。梯形屋...
刚接和
铰接柱脚
:如何区分?
答:
刚接和
铰接柱脚
各有特点,如何区分它们?以下是一些判断依据。螺栓数量刚接柱脚通常有4个或以上的螺栓,而铰接柱脚则少于4个。孔径与螺栓直径间隙如果柱脚孔径比螺栓直径大2毫米以上,那就是铰接柱脚;否则,为刚接柱脚。️柱脚外露情况用混凝土浇筑的埋入式柱脚是刚接柱脚;而外露式柱脚则是铰接柱脚。
钢结构锚栓孔垂直度要求
答:
根据锚栓的直径和柱脚节点特性而定(
铰接
、刚接),二次浇注带的厚度。一般
铰接柱脚
,150mm就够了,刚接柱脚锚栓长度=二次浇注带厚度+柱脚钢板厚+垫片钢板厚+3个螺母厚度;若是带靴板的刚性柱脚锚栓长度=二次浇注带厚度+(靴板顶板到柱底长度)+垫片钢板厚3+个螺母厚度。
框架
柱
侧移刚度d值
计算
答:
况用D值法
计算
框架及其位移时,首先要计算框架柱侧移刚度D值.底层柱脚固定和铰接框架柱、顶层铰接框架柱、底层
柱脚铰接
带联梁框架柱的侧移刚度D值计算公式.框架柱就是在框架结构中承受梁和板传来的荷载,并将荷载传给基础,是主要的竖向支撑结构。框支梁与框支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部...
铰接柱脚
和钢接
柱脚的
区别是什么?
答:
铰接柱脚
和钢接
柱脚的
区别如下:1.刚接能传递弯矩合剪力,铰接则只能传递剪力.2.二者在构造上也有区别:刚接如为H型钢则其上下翼缘和腹板均需有连接构造;铰接如为H 型钢则只需腹板有连接构造即可. *一点看法!!一、对于柱脚受力分为:(a) 铰接柱脚 (b) 刚接柱脚 砼结构柱脚均为刚接,即同时...
钢结构刚性固定钢
柱脚
设计方法的总结?
答:
一、钢柱柱脚形式的分类刚性固定柱脚:1)埋入式柱脚;2)外包式柱脚;3)插入式柱脚;
铰接柱脚
:外露式柱脚;二、埋入式柱脚2.1、基本概念:所谓埋入式柱脚是指将钢柱底端直接埋入混凝土基础筏板、地基梁或地下室墙体内的一种刚性连接的柱脚。其特点是埋入相对自身绝对刚性的基础中而形成刚性固定柱脚节点。这种柱脚...
钢结构独立基础柱子尺寸该小了近10到20公分,钢柱还能安装的下吗
答:
B+150+100)最好别小于这个数值就可以,当然,稍微小点也没关系,因为我们这个只是估算的数值,具体还要看你柱脚内力大小,
铰接柱脚
那就简单了,鉴定柱子截面是AxB,那么你柱脚钢板尺寸是(A+20)x(B+20),混凝土柱子的截面尺寸差不多是(A+20+100)x(B+20+100),这样你心里就有数了!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
铰接柱脚和刚接柱脚
刚接柱脚和铰接柱脚哪个好
双向刚接柱脚要铰接还是刚接
H型钢柱脚刚接铰接
铰接柱脚的构造
铰接柱脚
铰接柱脚示意图
刚接与铰接
柱脚的锚栓